四极空气开关要如何选型?

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • xiaoping123
    0 回复

    总开关可以选NM1-100R/300。18.5KW开关选NM1-100R/300额定整定电流40A。2.2KW开关选NM1-63S/300额定整定电流6A。3个4W加热管是380V供电选NM1-63S/300额定整定电流16A
    ,要是220供电的NM1-100R/200额定整定电流32A。这个开关体积大。你还可以参照选DZ47的,但是这不是漏电的,要带漏电在1后面加L就可以了。

    DZ 47 -63/□
    极数
    壳架等级额定电流
    设计代号
    塑料外壳式断路器
    3.产品分类
    3.1 按极数分类有: a、单极(1P)断路器 b、二极(2P)断路器 c、三极(3P)断路器 d、四极(4P)断路器 3.2 按额定电流分有:
    6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。 3.3 额定工作电压单极为230V/400V,二极、三极、四极为400V。 3.4 按瞬时脱扣电流分为C型。

  • -丶-
    0 回复

    四极空气开关选型:
    四极空开的大小选择,一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如,220V电压时,某电器功率为5000W,计算电流为23A左右,则23A×1.2倍=27.6A,选择标准系列30A空开即可。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    四极空气开关一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如220V电压时,某电器功率为5000W,计算电流为23A左右,则23A×1.2倍=27.6A,选择标准系列30A空开即可。
    空气开关有两项重要的技术参数:脱扣电流(Im)和额定电流(In)。脱扣电流是最大断开电流,即当配电线路中出现过载或短路后,空气开关发生脱扣(即跳闸)保护动作时的电流。额定电流是指空气开关能长期通过的电流,只要电路中的实际电流不超过这一电流值,就允许设备长期工作。
    在实际应用中,为了保护供电线路,所用空气天关的脱扣电流必须小于供电线路允许通过最大电流,同时其额定电流要等于或稍大于配电线路最大的正常工作电流。