    消防电梯
    1 下列高层建筑应设消防电梯:
    1.1 一类公共建筑。
    1.2 塔式住宅。
    1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
    1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
    2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
    2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
    2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
    2.3 当大于4500m2时,应设3台。
    2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
    3 消防电梯的设置应符合下列规定:
    3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
    3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
    3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
    3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
    3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
    3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
    3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
    3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
    3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
    3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
    3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
    消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。

  • 倒叙_7629
    0 回复

    十二层及十二层以上的高层住宅,每栋设置电梯不应少于两台的规定,其根据:①《高层民用建筑设计防火规范》第6.3.1条规定,塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅中应设消防电梯。第6.3.2条规定,消防电梯可与客梯兼用。
    根据最新的规范,十二层及十二层以上的高层住宅必须设置一台担架电梯。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    高层建筑电梯要求有
    1消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
    2消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2.当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2.
    3消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
    4消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
    5消防电梯的载重量不应小于800kg.
    6消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
    7消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定