在线营销

防爆开关怎么接线?

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • xiaoping123
    0 回复

    防爆双联双控开关电路的三种接线法 1、防爆双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端; 2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    防爆开关怎么接线
    ①标准:执行设备完好标准防爆标准以机电钳工操作规程   
    ②检查施工地点顶板等安全事项,根据工作票确认施工开关上级开关,停本级开关闭锁挂牌,停上级开关闭锁加锁挂牌,安排专人看守,检查施工地点附近20米范围内瓦斯浓度并在上风侧挂瓦斯便捷仪,(瓦斯浓度必须在0.5%以下方可检修)打开接线腔盖,放在干净的地方,防爆面向上,不得碰伤,用相应等级的验电笔逐项验电,确认无电,在用放电线逐项放电,打三项放电接地线,(注意:打接地线时必须先打接地极后打三项接地线)然后撤卸负荷侧喇叭嘴,金属环挡板密封圈,接着开电缆和密封圈,往电缆上穿喇叭嘴,金属环密封圈﹙密封圈多层朝里﹚,固定喇叭嘴,压线板压线,接线,先接地线后接相线,最后打扫接线腔卫生清洗芯线卫生,晾干,撤三项接地线,防爆面上油,盖接线腔盖,接线完毕清点工具打扫现场,试送电﹙严格执行谁停电谁送电﹚。

  • -丶-
    0 回复

    防爆开关接线方式
      首先要看清楚设备上的防爆标志:它们有DTPA20、TA、T5等,代表着不同的防爆类型,在接线时要注意将额定电压保持在AC220到380V之间,如果采用的是非标准电压,那么可以考虑以下集中12V、24V、36V等,最大的不要超过660V。在进行接线时,开关的电流保持在10毫安,并且根据操作环境的不同调整防护程度等级,最高可以选择IP65。再使用一根直径在6毫米到9毫米之间的引入出线对设备上的端口左进右出,右进左出,引出入方向不要弄错。把以上几点都做到了,那么防爆开关也就能顺利安装好了。

相关问题
想在北京找装修公司合作怎么找啊
大家帮我看看怎么改造比较好。
品艺装修怎么样,晋中的
我是做装修公司的,想接网单,怎么联系到咱们公司
两根承重柱怎么设计好看?
精选问题
上海林内热水器售后维修点在哪里?
登封市装修公司哪家好?
哈尔滨顶层防水公司哪家好?
锦绣人家装饰怎么样?
上海林内脱排油烟机维修点在哪里?
上海万家乐热水器售后维修点在哪里?
深圳维修油烟机哪家好?
上海林内热水器维修服务点地址在哪里?
北京欧帝油烟机维修点在哪里?
请问格林特油烟机维修怎么样
查看更多

相关标签