  • xiaoping123
    0 回复

    楼梯扶手一般都有明确的要求,楼梯扶手高度度国家标准,按中华人民共和国国家标准 住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版)规定:楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不宜小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。

  • -丶-
    0 回复

    消防楼梯扶手高度
    1、楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。
    2、楼梯井宽度大于0.20m时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落。
    3、楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.10m。
    4、梯段宽度在住宅设计中规范有明确规定,在其他建筑中,必须满足消防疏散的要求。公共建筑中表现性楼梯所取宽度尺寸通常都偏大的,但要注意扶手的设置与梯段宽度的关系。即:楼梯应至少一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时,应两侧设扶手,达四股人流时,应加设中间扶手。
    希望我的回答可以帮到您。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    消防楼梯扶手高度
    锈钢楼梯扶手消防一般验收高度是90厘米,但在水平段应为1.15m,而且水平段的下方应密封高度12cm
    疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角不超过 10°,
    且每级离扶手0.25m 处的踏步宽度超过0.22m时,可不受此限.
    每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算
    你的是酒店疏散楼梯的最小净宽度1.20(m)   
    室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m.当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内.
    室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作.平台的耐火极限不应低于1.00h.在楼梯周围2.00m 内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口.疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段.
    公共建筑内袋形走道尽端的阳台、凹廊,宜设上下层连通的辅助疏散设施