消防应急灯故障解决方法是什么?
-
这妞很酷
消防应急照明灯平时是接通市电或发电的,由交流电给应急灯备用电源(充电电池)充电,应急灯面盖主电指示灯亮。当进行充电时,充电指示灯亮,24小时内保证电池快速而准确的充满电,而后转入涓流充电等待,充电指示灯熄灭。当故障灯亮时,表明应急灯有故障,需要进行维修。当突然停电时,因为有后背电源供电,应急灯发亮,从而达到应急照明作用。对消防应急照明灯使用时的几个常识总结为:一般的对应急灯充放电需要有专人负责,所有应急灯及控制开关均不能被货物或其他物品挡住,所有应急灯不能被取下当做他用,应定期对应急灯表面进行清洁。
请叫我雷锋1.接通开关SA1后应急灯不亮
断开SA1,用万用表直流1A档(若无此档,也可用500mA档速测)并在SA1两端,正常时电流应在500-V 600mA左右。注意,此时开关SA2应在\"点燃\"位置。若电流正常,说明SA1损坏,需更换:若无电流,应重点检查T2的绕组L4,L5,可用万用表欧姆档测量判断:最后再焊下VT测其性能是否良好,需更换时可用β值在120以上的中功率管。若仍无电流,再用万用表分别检查电阻R2、R3是否变值或断路,VD7.C2是否短路。经上述检修处理后,接通开关SA1,灯管应能正常点亮。
2.市电供电正常但指示灯不亮
此故障多为发光二极管损坏所致,可焊下VD5用万用表判断其是否完好。限流电阻R1阻值变大或开路也会导致VD5不亮。
3.市电停电时,指示灯仍亮
该故障是VD6反向特性变差或击穿所致。只要更换一只IN4004整流二极管,故障即可排除.
4.停电后灯管正常工作片刻即亮度下降
这表明蓄电池可能有故障。由于该电路无防止蓄电池过放电的保护措施,若市电停电时间过长,蓄电池过放电至端电压10V时,未能断开SA1,将使蓄电池过放电而导致其极板过早损坏。
解决蓄电池过放电的办法最好是设置保护电路。该电路较简单,在应急照明过程中,当蓄电池放电至端电压低于lOV时,VD截止,继电器KA释放,切断蓄电池负载回路,避免过放电而缩短其使用寿命。KA可选用国产JRX-13F型高灵敏度继电器,其吸合电流为8mA,吸合电压为6V。稳压二极管稳压值为5V.
5.灯管点燃电路故障
该应急灯电路中开关SA2的作用是:当SA1闭合,SA2置于\"启动\"位置时,振荡变压器T2绕组L1上的电压通过SA2和电源地(蓄电池)加到灯管一端的灯丝上,而绕组L3上的电压加在灯管另一端的灯丝上,经过约三秒的预热后,开关SA2拨到\"点燃\"位置,此时,绕组L2上感应的高频脉冲电压加在灯管两端,灯管被点亮。
根据上述工作原理,在检修灯管点燃方面的故障时,首先应检查开关SA2的接触是否良好,然后再检查灯管的灯丝是否完好,可用万用表RX1档测其阻值。由于该应急灯的灯管灯丝均有预热且有电容C3改善电压波形,一般较少出现灯管一端发黑的现象。-丶-消防应急灯故障报警原因:
1) 电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断报警的声音;
2) 直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz 的频率闪烁;
3) 应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,报警声音同时发生;
4) 当应急灯具的年自检应急时间小于30分钟时,报警响起,故障指示灯常亮。- 精选问题