  • 请叫我雷锋
    5 回复

    火灾发生是报警系统的消防联动控制,在安装防火卷帘时将火灾报警联动控制系统与防火卷帘门控制器连接起来,发生火灾时,由火灾报警联动控制系统将信号反馈到相应部位的防火卷帘电动控制箱,驱动卷帘下落。 这种控制方式是必须要达到的控制方式,这也是消防验收的标准。 最后,机械控制功能设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,还要求具有机械控制的功能,所以防火卷帘还应加设温度熔断控制装置。虽然防火卷帘采用了双电源及多种控制方式,但如果发生火灾时电源被切断,防火卷帘就无法动作,虽然设有手动控制装置,但根据有关测试,一般民用建筑发生火灾时,烟气水平方向流动速度为0.3-0.8m/s,垂直方向扩散速度为3-4m/s,人员根本无法在火灾现场停留,也就是说,火灾发生时,只要人员不在卷帘附近,就很难手动操纵卷帘下降。为解决这个问题,在防火卷帘上增设温度熔断控制装置,当发生火灾、高温烟气到达卷帘处时,温度熔断控制装置动作,防火卷帘依靠自重下落关闭,阻隔火势蔓延。为使温控装置及时动作,在安装时应注意位置要选在最能反映火情、易检修、并与感温、感烟探头同高度的位置,并尽量靠近卷帘的传动装置;设在建筑物内相邻两个防火分区之间的防火卷帘,其温控装置应两面安装,以确保无论哪个防火分区发生火灾时,防火卷帘都能及时动作。 所有的防火卷帘门都必须满足以上三种控制方式的要求。

  • -丶-
    4 回复

    防火卷帘门消防联动控制施工用一个控制模块接全降端子,把控制柜里的拨码开关拨一个码(具体拨几号问供应商),当控制模块接到动作信号动作后,卷帘门降到一半停止,延时后再全降到底,实现半降 全降。如果不拨码,则是全降。希望我的回答对你有所帮助!

  • 这妞很酷
    1 回复

    一旦发生火灾,探测器第一时间感知,通过信号输出传至消防控制室,各种信号经消防控制器传出,声光信号报警,通过控制器,可以第一时间明确具体着火地点,进行初次灭火。火势一旦扩大,自动喷水灭火系统启动,消防联动系统运作,各种系统通过信号开始工作,非消防电源自动切断,电梯自动归低,防火卷帘门防火门系统、通风防排烟系统、应急疏散指示照明系统通过联动信号开始运作。自动喷水灭火系统、消火栓系统一般设计要求储存的灭火用水为2个小时。火势无法自救时,为消防部队支援提供足够的时间。