  • Shirley99
    0 回复

    指示疏散方向的消防应急标志灯的设置应符合下列要求: 1设置在疏散走道的顶部时,其底边距地面高度宜为2.2m~2.5m。 2 设置在疏散走道的侧面墙上时,设置高度宜底边距地1m以下,标志灯设置间距不应大于10m,灯具突出墙面部分的尺寸不宜超过20mm,且表面平滑。 3 指示疏散方向的消防应急标志灯在地面设置时,灯具最高点与地面垂直距离高度不应大于3mm,灯具边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm,标志灯设置间距不应大于3m

  • 倒叙_7629
    0 回复

    应急照明灯一般贴顶安装,规范对其安装间距无明确规定,实际安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持连续视觉效果为宜.规范仅规定了应安装应急照明的场所的照度作出了规定,即非特殊场所不小于0.5Lx,消防控制室、消防泵房、自备发电机房等的照度应满足正常照明照度要求.

  • -丶-
    0 回复

    消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度:
    消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装;一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在进出口大门的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面消防应急标志灯系列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过20米/台,空间较大、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大布灯密度;双面的消防应急疏散指示灯多以吊挂、吊链或专用吊装拉杆配件的形式安装;如:医院、商场、车站、空间较大的集中办公区域等环境下安装使用;而宾馆、酒店里面的消防应急标志灯有一种是低位壁装形式的;这种消防应急疏散指示灯一般直接安装在86型的开关底盒上面,以一定的布灯密度安装于宾馆、酒店的安全出口通道(走道)的墙壁上;安装的高度在一米左右;还有一种是嵌入式的消防应急标志灯。很多的场所,在安全出口通道的墙壁里面距离地面300-500毫米的高度安装这种嵌入式的标志灯;其目的是满足在火灾发生时,身处浓烟弥漫的紧急状态下,猫腰逃离火灾现场的人员,更加容易看到应急标志灯提供的正确方向指示而设置的高度。这种消防应急灯具是根据火灾发生时,产生浓烟较大(一般情况下,距离地面的部分浓烟的浓度相对较少),这可能是近年提倡的消防应急灯低位安装的科学解释;消防地埋灯,是在之前预留孔洞或者是事先安装好底盒,然后安装面盖,直接安装在地面的一种消防疏散指示灯,属于消防应急标志灯具的范畴。也是根据火灾发生时产生浓烟,及更加直观地给逃生人员提供方向指示的一种消防应急指示灯具。