  • -丶-
    3 回复

    1.   连梁范围内,墙体的水平分布筋应作为连梁的腰筋拉通连续配置   (一般情况下,连梁腰筋即为墙体水平分布筋)   
    2.   连梁截面高度大于700mm时,两侧腰筋的直径不小于10mm,间距不应大于200mm   
    3.   连梁跨高比不大于2.5时,两侧腰筋的面积配筋率不应小于0.3%   
    4.   腰筋置于连梁箍筋的外侧(00G101)

  • dxjian
    1 回复

    侧面拉筋与两侧剪力墙的水平分布钢筋相同,所谓LL其实就是开洞剪力墙洞口上方的那点“墙”。        
    《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ   3-2002)7.2.26条4款上有句话:墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%。        平法(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)图集51页就是根据这个规定作出的标准设计要求。鉴于此,平法(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)图集19页的剪力墙身表中为Q1剪力墙提供的水平钢筋直径12mm间距250mm;        而在同一页面的剪力墙梁表中,给出的LL1截面为300×2000,截面高度2000>700        跨高比(1800-300)/2000=0.75<2.5        直径12mm,间距250mm的每侧每米配筋截面积为As=452mm2,        连梁范围两侧腰筋配筋总截面积为2×452×2000/1000=1808mm2        配筋率=1808/300/2000=0.3013%>0.3%,满足要求,        但是间距250mm>200mm,不能满足作为连梁腰筋的要求,因此不能简单地直接将Q1的水平分布钢筋在LL1范围内拉通配置(连续通过),而是必须事先通过设计交底、图纸会审或技术恰商等方式,将这个问题摆到设计结构师面前,请其按照《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T   3-2002      J   186-2002)规定和(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)要求,在LL高度范围内,将此水平钢筋间距调整到200之后,再拉通配置(连续通过)。

  • 信仰_2019
    1 回复

    1、一般来讲剪力墙拉筋排布有梅花型和矩型两种方式,一般采用梅花型排布方式。梅花型排布方式,拉筋间距需控制在600mm以内,矩型排布控制在500mm排布范围内。
    2、拉筋排布:层高范围由底部板顶向上第二排水平分布筋开始设置,至顶部板底第一排分布筋终止;墙身宽度范围由距边缘构件边第一排墙身竖向分布筋开始设置。位于边缘构件范围内的水平分布筋也应设置拉筋,此范围内拉筋间距不大于墙身拉筋间距。
    3、墙身拉筋应同时钩住竖向分布筋和水平分布筋,当墙身钢筋多于两排时,拉筋应与每排水平分布筋和竖向分布筋分别牢固绑扎。