    一般剪力墙有竖向裂缝的原因有如下几点:(1)由外部荷载引起的裂缝;(2)由结构次应力引起裂缝,一般由于设计阶段的设计模型与实际应力的不同引起的;(3)变形应力引起的裂缝,由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起的,施工中可采取措施避免。

  • 灯泡大怪兽
    1 回复

    主要来自混凝土拌合物硬化过程的收缩过度及其控制。 主观因素:1. 面积大而薄的形状容易造成总收缩量大 2. 尺寸薄窄钢筋较密,迫使选用塌落度很大的混凝土拌合物等。是无法更改的事实; 客观因素:1. 养护不到位或重视不够 2. 商砼掺入的粉煤灰过量或粉煤灰质量不达标 3. 商砼为经长途送到现场必须符合合同约定的塌落度而采取的缓凝措施,使拌合物硬化过程被扭曲 4. 后浇带未设置或设置不当等。 目前状况,裂缝原因并未分析透彻,解决的技术尚待完善,以致地下室墙体裂缝的现象或多或少地较普遍存在。

  • Standby凡
    0 回复

    水化热集中释放和养护不到位造成。主要有以下几点:
    1、 混凝土强度等级高,泵送混凝土骨料小,坍落度大,水灰比大水泥用量也大,加上本工程混凝土量很大,产生较大的水化热,这些因素都可能产生收缩裂缝。
    2、 墙体在浇筑完成24h后,就拆除了模板。由于抢工期,赶进度,浇水养护不足14d。当时又赶上冷空气来袭,日夜间温差较大。大体积混凝土浇筑后产生大量水化热,在温差较大的环境下又得不到充分养护是产生裂缝的主要原因之一。
    3、 墙体施工过程虽然有采用分段分层浇筑法,但是分层浇筑的厚度不明确,有的厚有的薄,且施工中的各主要环节,如振捣等,均没有按施工及验收规范和操作规程进行操作。另外,施工分段也长短不一。尤其是有的施工段一次性浇筑长达36多米,由于长度较长且体积大产生的累积收缩变形较大,混凝土水平方向的变形又受到墙体本身的约束,从而产生超过砼抗拉强度的拉应力因而导致混凝土的开裂。
    4、混凝土没有掺加膨胀剂。