在线营销

ppr给水管试压要注意什么?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • prettygirl
    2 回复

    1、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。
    2、热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。
    3、管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合:
    4、强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。
    5、严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。
    6、埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。
    7、寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。

  • ag123456
    1 回复

    室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
    检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。

  • -丶-
    1 回复

    ppr水管的试压是要慎重的。选择与品牌的ppr水管。会包安装和试压的。试压的时候一定要在现场。要注意一下内容:将管道内充满水,彻底排净管道内的空气,用加压泵将压力增至试验压力,每隔10min重新加压至试验压力,重复两次。记录最后一次泵压10min及40min后的压力,压差不得大约0.06MPa。结束后再过2小时,压力下降不应超过0.02MPa。

相关问题
房屋植筋加固工作中的重点是什么
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
精选问题
格力空调上海维修部地址在哪?
上海爱普乐热水器维修点地址在哪里?
上海林内牌热水器售后维修点地址在哪里?
上海能率燃气热水器维修点在哪里有
顺义办公室装修公司哪家好?
上海西门子油烟机维修点在哪里有
苏州欧冷煤气灶售后服务点在哪里?
温江装修房子公司哪家好?
上海能率热水器维修中心在哪里?
长沙华帝油烟机维修点地址在哪里?
查看更多

相关标签