在线营销

房屋建设施工方案求一份?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 木子星生
    0 回复

    房屋改造施工方案
    (一)、基坑支护与降水   施工方案 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽),并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂,地下水位在坑底以上等工程。   
    (二)、土方开挖   施工方案 是指土方开挖深度超过5m(含5m)的基坑,槽的土方开挖。
    (三)、模板施工方案 各类工具式模板工程,包括滑摸、爬模、大模板等;水平砼构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。
    (四)、起重吊装施工方案
    (五)、脚手架施工方案 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升;   3、悬挑式脚手架;   4、门塑脚手架;   5、挂脚手架;   6、吊篮脚手架;   7、卸料平台。

  • ag123456
    0 回复

    (一)、基坑支护与降水 施工方案
    基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽),并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂,地下水位在坑底以上等工程。 (二)、土方开挖 施工方案
    是指土方开挖深度超过5m(含5m)的基坑,槽的土方开挖。
    (三)、模板施工方案
    各类工具式模板工程,包括滑摸、爬模、大模板等;水平砼构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。
    (四)、起重吊装施工方案
    (五)、脚手架施工方案
    1、高度超过24m的落地式钢管脚手架;
    2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门塑脚手架; 5、挂脚手架; 6、吊篮脚手架; 7、卸料平台。

    各个地区以及各个公司的要求不同,
    还要求的有:

    1、安全施工组织设计;

    2、三宝、四口机临边围护专项方案;

    3、塔吊安装、拆除专项方案(包括基础设计);

    4、井架或施工电梯拆除施工方案;

    5、井架(施工电梯)的供料平台计算方案;

    6、各类应急预案;

    7、防坠棚搭设方案;

    8、悬挑钢平台设计方案.

  • -丶-
    0 回复

    房屋建筑施工方案示例:
    一、工程概况:
    本工程为东方红林业局住宅楼,总建筑面积为xxm2,砖混结构,共六层,由建筑照明和防雷接地两部分组成,共计两处进户,其近户电缆型号为YJV22×4   ×70mm2,穿SC-80钢管埋地进户,进至总配电箱,然后分别分到其他集中电表箱,为其全楼供电,配电方式为三项五线制,即TN-C-S系统。
    二、施工方案、施工内容、施工程序:
    在电气施工过程中,首先做好施工现场临时用电的架设安装,并注意现场安全施工操作,然后进行住宅楼内电气工程施工
    施工程序可分为:
    1、电气配管隐蔽工程;
    2、管内穿线工程;
    3、电气器具及配电箱安装工程;
    4、防雷重复接地隐蔽;
    5、等电位安装;
    6、通电试验验收工程;
    三、施工方法:   
    1、配管
    (1)室内配线为铜芯塑料绝缘导线穿难燃塑料管,沿墙、楼板等处暗设,在接头处管用大一号管径套接,弯曲半径不得小于管外径的10倍。UAN超过下列长度,中间应加装拉线盒,两个拉线点之间距离应符合以下要求:30无弯曲,20m一个弯,15m二个弯,8m三个弯。
    (2)孔洞与灯具位置的眼子,要用木楔堵住,要防止造物或灰浆进入空洞内。
    2、穿线
    (1)管内穿入的绝缘导线的规格、型号必须符合设计图纸的要求,并有出厂合格证。
    (2)穿线前应首先检查各信关口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。
    (3)穿线时,应把电线架在放线架上或用人工防线,如管路长,弯曲多穿线困难时,可向管中吹入适量的滑石粉,或用沾满滑石粉的布条模擦将要穿入的导线,穿线时用人工一拉一送,应配合协调,不允许借用及其外力强行穿线。
    (4)导线立管内所占的总面积不应超过管内净截面积的40%
    (5)摇测照明路线的绝缘电阻应不小于0.5u阻尼
    (6)导线连接方法采用施绞接焊锡法。
    (7)不同电压等级回路不得穿入同一管内。
    3、灯具安装
    (1)灯具配件应齐全,无机械损伤,变形等现象。
    (2)灯具安装应牢固、洁净、美观。
    (3)安装灯头线不许有接头,在引入处不得受机械力,灯头线爱灯头盒内应做保险扣,接线端子不受力,灯头线头应挂锡,紫软线的棉纱应作收入处理。
    4、开关插座安装
    (1)插座的安装高度均按设计。
    (2)同一场所的开关切断位置应一致,开关应接在相线上,搬把开关按动时应上为合下文分,插座为左零右火上地线。
    5、配电箱安装
    (1)配电箱。电表箱等安装位置应处于干燥明亮,不易受撞损伤,不受震动且便于抄表,便于操作和修理的地方。
    (2)配电箱、开关箱、集中计算箱等在土建施工时应按箱体尺寸预留孔洞,箱壁应紧贴墙体,并应涂防锈漆。
    (3)箱体嵌入墙体后后壁外露时,应加金属网保护,然后用50号水泥砂浆抹好,严禁将水泥砂浆直接抹在配电箱后壁上。
    (4)配电箱、开关箱的安装应横平、数值、牢固、整齐。
    (5)配电箱上的刀开关,保鲜盒等设备应垂直安装,上端接电源下端接负荷,相序应一致。
    (6)导线穿过版面时,应采用塑料管头等保护,箱上多余的孔洞应密封处理,并刷油漆。油漆颜色应与箱体颜色一致。
    (7)配电箱所有电器的下方,均应标明回路编号及名称,且所控制的火炉应图纸一致。
    6、防雷部分
            无论是明装避雷带或明装的引下线,钢筋或扁钢,都应平直,不应有高低起伏和弯曲现象,各部接点应牢固可靠,钢筋与钢筋连接长度不得小于钢筋直径6倍,扁钢搭接长度不得小于扁钢宽度的2倍,搭接处不得有夹渣、咬肉、气泡及没焊透的现象,最后涂沥青防腐处理。
    7、电缆敷设
    电缆头制安:放电缆前腰遥测电缆绝缘电阻,相间、相零、相地、地零之间,绝缘电阻均要测量符合要求,认真填写记录,侧后填写记录,侧后要充分放电,确保安全,放电缆时,要有专人放电缆,做到电缆不受机械损伤,要按施工图标示的水平或树枝均匀排列,不交叉,不重叠,顺序一致,尽量做到与配电箱、配电柜相应电气回路裴烈顺序一致,干包电缆包制作要求严格按施工技术规程操作,削切绝缘层时掌握恰当的力度,不伤线芯,压接线鼻子,压点均匀,力度一致,电缆线包缠严实、美观,相色符合要求,接头前色是绝缘电阻,填好记录。
    电缆和开关连接时必须采用和电缆截面积相同,电流和回路要求一致的铜线鼻子进行压接,不得随意采用电缆线和开关连接。
    8、配电柜
    (1)            首先,配电柜开箱后要严格查看,是否缺少电气配件,配电柜有无磕碰等现象,是否有3C认证产品,有无合格证。
    (2)            查看柜上开关盒施工图纸回路容量、型号编制是否一致,有无合格证。
    (3)            检查配电柜的接地、接零是否可靠,配电柜点击保护导线最小截面积不小于本标准8.2.2表中规定。
    (4)            检查配电柜上的各线间对地、对零、绝缘电阻值、馈电线路>0.5u阻尼,二次回路>1m阻尼。
    (5)            配电柜安装时,基础槽钢和配电柜固定要牢固,不得松动,要找好配电柜水平度和垂直度的要求,必须达到允许的偏差值内,垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝≤2mm,盘面偏差≤5mm。
    (6)            基础槽钢安装的不直度允许1米1mm,全长5mm,水平度允许1米1mm.,全长5mm。
    四、质量要求于标准
    1、同一室内成排灯具应成一线,其中心偏差不得大于5mm。
    2、所有灯具开关,插座应安装平整、牢固、清洁、高度一致,位置正确,同一层楼允许偏差不超过10mm,相邻高低差不得大于2mm.
    3、粉刷完的墙与其他地方,不允许乱打孔洞,照明配电箱表面应平整,位置正确,同一层楼高低差50mm,并安装的各种部件齐全。
    4、接线盒安装要高度一致,盒盖安装要平整不允许翘起,安装后美观。
    5、灯具与导线连接,导线与导线,开关、插座与导线连接要正确,包扎牢固,不损伤线芯,接头要紧,焊接要牢固,接触良好。
    6、绝缘电阻的检测需在0.5M阻尼以上,并备有记录,灯具必须试亮后,方可交工验收。
    7、接地电阻以实测为准,并备有记录。
    8、工序交接确认
    (1)现浇砼板内配管在底层钢筋绑扎完成,山层钢筋为绑扎前敷设,且检查确认才能绑扎上层钢筋和浇捣砼。
    (2)导线绝缘测试合格,才能灯具接线。
    (3)总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道,入户处和供总等电位来凝结的接地干线的位置检查确认,才能按章焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等电位来凝结。
    五、安全要求
    1、进入现场必须带好安全帽、
    2、同一楼层垂直上方有人祖业时,在下方的工作人员不得作业。
    3、穿线时眼睛及面部,不要对准管口,以防引线勾人致伤。
    4、适用人字梯、单梯前,检查梯子是否坚固,要有防滑措施,不要站在顶端作业。
    5、在使用锤子时,要检查是否松动,锤头牢固方可适用,以防垂头伤头伤人。
    6、适用电焊机时,要按电焊工安全操作规程进行操作。
    7、在高空作业与特别危险场所,要检好安全带,在就爱你查没有危险及有安全措施方可作业
    8、多有工具集安全工具均要符合标准,经检查后方可适用。
    9、融化焊锡条,锡块的工具要干燥,防止爆溅,垂直上方挂锡时,下方不得有人逗留或作业。
    10、适用电钻、电锤等手持电动工具,电话线要完好,适用时应戴绝缘手套,作业时不允许用身体直接压在电动工具上。
    11、电焊机等其他电器设备要接零。
    12、焊钳及把线要绝缘良好,连接导体要牢固,更换焊条时,应戴手套,在超市地方工作要站在绝缘板上。
    13、雷雨天气,应停止露天作业。
    14、易燃、易爆场所,不允许焊接作业,如进行作业时必须的防护措施。
    15、把线、地线、禁止与钢丝绳接触,更不允许用钢丝绳或机电设备做零线。
    16、非本工种工作的人员,不准乱动电器设备。

相关问题
房屋植筋加固工作中的重点是什么
钢结构厂房屋面何时需维修?
房屋加固需要多少钱
求主卧衣柜布局指导
厂房加固的施工方法有哪些?
精选问题
上海哈佛热水器维修点在哪里?
顶层露台花园怎么建造
上海史密斯燃气热水器维修点在哪里?
上海德意油烟机维修点地址在哪里?
上海超人油烟机维修点在哪里?
上海华帝油烟机清洗维修点在哪里?
深圳华帝油烟机维修点在哪里?
上海樱花脱排油烟机维修点在哪里?
上海林内热水器售后维修点在哪里?
上海西门子油烟机维修点在哪里有
查看更多

相关标签