在线营销

电缆安装规范要求有哪些?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 奋斗_9500
    1 回复

    (1) 电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。 (2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。 (3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 (4) 桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m; ② 电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: ① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆; ② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。 (7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。 (8) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 (9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 (10)电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 (11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。 (12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。 (13)电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线。 (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。

  • -丶-
    0 回复

    电缆安装规范:
    交联聚乙烯绝缘电缆   
    一、生产标准:
    本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
    二、使用范围:
    本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
    三、使用特性:
    1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
    2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
    3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
    4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
    5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
    多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
    铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土)   一、生产标准:
    本产品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产
    二、使用范围:
    本产品适用于架空电力输配电线路。
    三、使用特性:
    1.架空导线长期允许工作温度为 70℃。
    2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。
    3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。
    4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。
    5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。
    架空绝缘电缆   一、生产标准:
    本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产
    二、使用范围:
    本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。
    三、使用特性:
    1.电缆额定电压分为三种:
    A、0.6/1kV;
    B、10(12)kV;
    C、35(42)kV;
    2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。
    3.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,聚乙烯绝缘为130℃,交联聚乙烯绝缘         为250℃。
    4.电缆的敷设温度应不低于-20℃。
    预制分支电缆   一、生产标准:
    Q/ZWD         007-2001         《预制分支电缆》
    二、引用标准:
    JISC         2810         电线连接通则(日本工业标准)
    JCS         376         附带分支线电缆(日本电线工业会标准)
    IEC         60502         额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
    GB         12706         额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
    三、使用范围:
    本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。
    四、使用特性:
    1、绝缘电阻≥200MΩ;
    2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿;
    3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求;
    4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2;
    5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法;
    6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法;
    7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g
    8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。
    9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。
    10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。
    11.电缆的敷设温度应不低于0℃。
    地铁(轻轨)用电缆   一、生产标准
    Q/ZWD         J08.01-1998         铜芯、铝塑料绝缘阻燃电缆。
    二、引用标准
    GB9330         塑料绝缘控制电缆
    GB12706         额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电流
    IEC60332-3         垂直安放的成束电线或电缆
    IEC60502         额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
    IEC60754-1         取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法         第一部份:卤酸气体释放量的测量
    IEC60754-2         取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法         第二部份:用测量PH值和导电率来测气体的酸度
    IEC61034         电(光)缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定
    NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定
    三、使用范围
    本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。
    四、使用特性
    产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。

  • 14c17a
    0 回复

    您好,据我了解:
    1.工程所需的电器电料的规格型号应符合国家标准,向施工方索要电路布置预案.
    2.所用线管暗合必须是阻燃产品,且用锁母与线合固定,所用线管不得有裂纹折扁现象,如是金属管管口线合要光滑无刺.
    3.电源配线时要考虑到导线截面满足最大输出功率.象厨房,空调等大功率用电器用4平方毫米线,且有单独的回路,其它的电器用2.5平方毫米线且据使用功能分若干个回路.
    4.弱电布线,网络线最好用超五类线,电话线也可用网络线,视频线最好用当地有线电视部门提供的.
    5.强弱电线不得不得穿在同一根管内,电源线及插座与电视插座水平距离不少于50cm.
    6.吊顶内不得有明露电线,线管内不允许有接头.
    7.插座应有双色接地线,防止与零线混淆.安装时应按照:左零右火,接地在上的原则.
    8.厨房卫生湿度大,开关插座应带有防水合.
    9.强电线布好后用摇表测试一下,线间电阻不得小于500欧.
    10.电器安完后做24小时满荷载测试,无问题即可大功告成了.最后别忘了问施工队索要线路布置图.
    希望我的回答能帮助你。

相关问题
常见的钢结构建筑有哪些?
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
管桁架结构有哪些特点?
精选问题
上海史密斯电热水器维修点在哪里?
遂宁哪家装饰公司好?
成都老板抽油烟机维修点哪里有?
上海阿米迪煤气灶维修在哪?
中山市古镇简约灯饰公司哪家好?
北京科宝油烟机维修店在哪里?
上海万家乐热水器维修部在哪里?
乐山装修设计公司哪家好?
登封市装修公司哪家好?
上海松江区油烟机维修点地址在哪里?
查看更多

相关标签