  • dxjian
    0 回复

    第一,分级管理,各负其责。配电箱设备动力部门应该对每一个低压配电箱进行编号、登记、建档,分级管理,明确责任,并定期对配电箱进行技术检查和测定,若有发现问题,应及时排除,以减少事故,对消费者负责。
    第二,定期巡查配电箱时,维修电工应该进行全面人们的核查,如果发现配电箱内元件有严重发热现象,应该查明发热原因,发现接线松动应及时拧紧。另外,配电箱内如果有积尘、杂物等应及时清扫,保持配电箱内整洁干净。
    第三,配电箱周围的环境应保持整洁。配电箱维修或操作人员不能在配电箱门前1.2米以内的范围进行堆积、搭挂工作用品或其他物品。另外,配电箱周围不能够有积水,易引发触电事故,且非专业电工人员不得随意拆装配电箱中的电器元件。
    第四,配电箱的操作应该严格按照操作规程执行,在配电箱的使用过程中严谨带负荷拉合闸,否则会形成大电弧烧毁配电元件或者配电箱操作人员灼伤烫伤等事故。

  • 清水一掬
    0 回复

    主要是看怎么样走线方便,比如说变压器在1楼,低压柜在2楼,电缆或者母线直接穿过楼顶接到低压进线柜,你就没必要弄个上进线了。出线也是这样,不方便挖电缆沟的话,就可以弄电缆桥架上出线。如果变压器和低压柜都在一层,就都是上进的多,变压器出线端1米多高,低压柜2米多高,直接搭过来简单便宜。

  • -丶-
    0 回复

    1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
    2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
    3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
    3.1   严禁将电流回路断开。
    3.2   为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。   3.2   禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
    4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
    4.1   严格防止短路或接地
    4.2   应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。
    4.3   接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。