在线营销

电缆如何安装?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • xiaoping123
    0 回复

    一、工序流程
    施工中采用以下流程:
    定灯位 → 挖沟 → 埋管 → 浇注路灯基础 → 敷设电缆 → 绝缘测试 → 路灯安装 → 电气设备安装 → 实验、调试 → 自检 → 竣工验收
    二、施工方法
    1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。
    2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。
    3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。
    4、敷设电缆:应符合下列要求:
    (1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、 正确、清晰;
    (2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;
    (3)电缆接头良好,绝缘应符合规定;
    (4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物;
    (5)保护管的连接、防腐应符合规定。
    5、路灯安装规定
    同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。
    基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。
    灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。
    灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定:
    在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。
    路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。
    各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。
    三、设备安装(路灯控制箱安装)
    材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用;
    动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密;
    二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;
    箱内照明应齐全。
    配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。
    机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。

    第三章电缆终端头的制作安装
    一、材料要求
    1、电缆终端头套、塑料帯、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。
    2、塑料帯应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。
    3、地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。
    二、主要机具
    1、制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。
    2、测试工具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。
    三、施工条件
    1、电气设备安装完毕,室内空气干燥。
    2、电缆敷设并整理完毕,核对无误。
    3、电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。
    4、现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。
    四、操作工艺
    1、工艺流程:
    测试电缆绝缘 → 剥电缆铠甲,打卡子 → 焊接地线 → 包缠电缆、套电缆终端头套 → 压电缆芯线接线鼻子,与设备连接
    2、遥测电缆绝缘:
    1)选用500V摇表,对电缆进行遥测,绝缘电阻应在10MΩ以上。
    2)电缆遥测完毕后,应将芯线分别对地放电。
    3、剥电缆铠甲,打卡子:
    1)根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸参见表:
    2)将地线的焊接部位用钢锉处理,已备焊接。
    3)在打钢帯卡子的同时,将10mm2多股铜线排列整齐后卡在卡子里。
    4)利用电缆本身钢帯宽的1/2做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢帯松开,两道卡子的间距为15mm。
    5)剥电缆铠甲:用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢帯厚度的2/3,不得锯透。
    6)用螺丝刀在锯痕尖角处将钢帯挑起,用钳子将钢帯撕掉,随后将钢帯锯口处用钢锉修理钢帯毛刺,使其光滑。
    4、焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢帯上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。
    5、包缠电缆、套电缆终端头套:
    1)剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。
    2)根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料帯采用半叠法包缠电缆。塑料帯包缠应紧密,形状呈枣核状。
    3)将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。
    6、压电缆芯线接线鼻子,与设备连接:
    1)从芯线锻端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上电力合脂。
    2)将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压线应在两道以上。
    3)根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料帯分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。
    4)将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。
    5)根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。
    五、质量标准
    1、主控项目:电缆终端头的制作安装应符合规范要求,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。
    2、一般项目:电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。
    检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。
    六、成品保护
    1、加强保卫措施,防止电缆丢失或损失。
    2、电缆头制作完毕后,应立即与设备连接好,不得乱放,以防损伤成品。
    3、在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烧伤。
    4、电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。
    七、应注意的质量问题
    1、防止地线焊接不牢:解决方法是一定要将钢帯锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W,否则焊接不牢。
    2、防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固:线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压线数量不得少于二道。
    3、防止电缆芯线损伤:用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。
    4、电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短:电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短;电缆头卡固时,应注意找正、找直、不得歪斜。

    第四章电缆管及电缆的敷设
    一、电缆管的加工及敷设
    1、电缆管不应有穿孔裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀,硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所,在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时应采用足够强度的管材。
    2、电缆管的加工应符合下列要求
    1)管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。
    2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
    3)金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。
    3、电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。
    4、每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。
    5、电缆管的连接应符合下列要求
    金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准,套接的短套管或帯螺纹的管,接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍,金属电缆管不宜直接对焊。
    硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应封焊。
    6、引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管管口应排列整齐。
    7、利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线,有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,并敷设电缆。
    二、电缆的敷设
    一般规定:
    1、电缆敷设前应按下列要求进行检查
    1)电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明,通风符合要求。
    2)电缆型号、电压、规格应符合设计。
    3)电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆应经试验合格。
    4)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。
    5)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。
    6)在带电区域内敷设电缆,用有可靠的安全措施。
    2、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。
    3、三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。
    4、并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。
    5、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
    6、电缆各支持点间的距离应符合设计规定,当设计无规定时不应大于表中所列数值
    电缆各支持点间的距离(mm)

    电缆种类 敷设方式
    水平 垂直
    电力电缆 全塑型 400 1000
    除全塑型以外的中低压电缆 800 1500
    控制电缆 800 1000
    注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时,支持点间的距离允许为800mm。
    7、电缆的最小弯曲半径应符合规定。
    8、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
    9、用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合规定,充油电缆总拉力不应超过27KN。
    10、机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min,在较复杂路径上敷设时其速度应适当放慢。
    11、在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向、校核牵引力核侧压力、配备敷设人员和机具。
    12、机械敷设时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。
    13、电缆敷设时转弯处的侧压力不应大于3kN/m。
    14、油浸纸绝缘电力电缆在切断后应将端头立即铅封,塑料绝缘电缆应有可能的防潮封端。充油电缆在切断后尚应符合下列要求
    1)在任何情况下,充油电缆的任一段都应有压力油箱保持油压。
    2)连接油管路时,应排除管内空气,并采用喷油连接。
    3)充油电缆的切断处必须高于邻近两侧的电缆。
    4)切断电缆时不应有金属屑及污物进入电缆。
    15、敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于规定,当温度低于规定值时,应采取措施。
    16、电力电缆接头的布置应符合下列要求
    1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。
    2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。
    3)直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),位于冻土层的保护盒,盒内宜注以沥青。
    17、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。
    18、标志牌的装设应符合下列要求:
    1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。
    2)标志牌上应注明路线编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点。并联使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹应清晰不易脱落。
    3)标志牌规格宜统一,标志牌应能防腐,挂装应牢固。
    三、管道内电缆的敷设
    1、在下列地点电缆应一定机械强度的保护管或加装保护罩
    1)电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。
    2)从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段。
    3)其他可能受到机械损伤的地方,保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm。伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm保护罩根部不应高出地面。
    2、管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。
    3、电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。
    4、穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。
    第五节、灯具安装、灯杆整体吊装
    1、灯具组装
    将灯具内的整流器、触发器、电容器和灯头接好线,并将电源引线接出灯具备用,灯具内接头用电工胶布包扎绝缘,检查灯具内各元件安装正确牢固后,装上符合型号的钠灯泡。
    2、灯杆吊装
    预先将灯杆运至灯基位置,安装灯架、管内穿线、安装灯具,整体吊装,吊装时必须有安全监护。穿刺线夹安装、保险盒安装、后用经纬仪校正灯杆。

  • ag123456
    0 回复

    1、 卧室:
    一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线。
    卧室各线终端欲留:床头柜的上方欲留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦,还应欲留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口。梳妆台上方应欲留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或吸顶灯,多头灯应加装分控器,重点是开关,建议采用双控开关,单联,一个安装在卧室门外侧,另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易操作部位。空调线终端接口欲留,需由空调安装专业人员设定位置。报警线在顶部位置欲留线口。如果卧室采用地板下远红外取暖,电源线与开关调节器必须采用适合6平方铜线与所需电压相匹配的开关,温控调节器切不可用普通照明开关,该电路必须另行铺设,直到入户电源控开部分。
    2、走廊、过厅:
    应为2支路线:包括电源线、照明线。
    电源终端接口欲留1—2个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、壁灯;如果狭窄,只能安装顶灯或
    透光玻璃顶,在户外内侧安装开关。
    3、厨房:
    应为2支路线:包括电源线、照明线。
    电源线部分尤为重要,最好选用4mm2线,因为随着厨房设备的更新,目前使用如微波炉、抽油烟机、洗碗机、消毒柜、食品加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多,所以应根据客户要求在不同部位欲留电源接口,并稍有富余,以备日后所增添的厨房设备使用,电源接口距地不得低于50cm,避免因潮湿造成短路。照明灯光的开关,最好安装在厨房门的外侧。 4、餐厅: 应为3支路线:包括电源线、照明线、空调线。
    电源线尽量欲留2至3个电源接线口。灯光照明最好选用暖色光源,开关选在门内侧。空调也需按专业人员要求欲留接口。
    5、卫生间:
    应为3支线路:电源线、照明线、电话线。
    电源线以选用4mm2线为宜。考虑电热水器、电加热器等大电流设备,电源线接口最好安装在不易受到水浸泡的部位,
    如在电热水器上侧,或在吊顶上侧。电加热器,目前看好的是浴霸,同时可解决照明、加热、排风等问题,浴霸开关应放在室内。而照明灯光或镜灯开关,应放在门外侧。在相对干燥的地方欲留一个电话接口,最好选在坐便器左右为宜,电话接口应注意要选用防水型的。最好在坐便器旁再安个排风扇开关。
    6、客厅:
    客厅布线一般应为8支路线:包括电源线(2.5mm2铜线)照明线(2.5mm2铜线)、空调线(4mm2铜线)、电视线(馈线)、电话线(4芯护套线)、电脑线(5类双脚线)、对讲器或门铃线(可选用4芯护套线,备用2芯)、报警线(指烟感,红外报警线,选用8芯护套线)。
    客厅各线终端欲留分布:在电视柜上方欲留电源(5孔面板)、电视、电脑线终端。空调线终端欲留孔应按照空调专业安装人员测定的部位欲留空调线(16A面板)、照明线开关。单头或吸顶灯,可采用单联开关;多头吊灯,可在吊灯上安装灯光分控器,根据需要调节亮度。在沙发的边沿处欲留电话线口。在户门内侧欲留对讲器或门铃线口。在顶部欲留报警线口。
    客厅如果需要摆放冰箱、饮水机、加湿器等设备,根据摆放位置欲留电源口,一般情况客厅至少应留5个电源线口。
    7、书房:
    应为7支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线。
    书房内的写字台或电脑台,在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口,从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个,以备电脑配套设备电源用。照明灯光若为多头灯应增加分控器,开关可安装在书房门内侧。空调欲留口,应按专业安装人员要求欲留。报警线应在顶部欲留接线口。
    8、阳台:
    应为2支线路:包括电源线、照明线。
    电源线终端欲留1—2个接口。照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上或暗装在挡板下方,开关应装在与阳台门相联的室内,不应安装在阳台内。

  • 森深不见鹿
    0 回复

    1.屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。
    2.外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。
    3.管道里(塑料或金属的)。如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。
    4.悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力。采用哪种捆绑方式,电缆是否被阳光直接照射。
    5.直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。
    6.地下管道。为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。

相关问题
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
设计师如何收费
如何联系入驻设计本平台
钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
如何装修???????????
精选问题
上海西门子油烟机维修点在哪里有
哈尔滨阳台防水公司哪家最专业
上海帅康油烟机维修部在哪里?
上海老板油烟机售后维修点在哪里?
上海闸北区热水器维修点在哪里?
验房师验房怎么收费?
请问上海浦东油烟机维修点在哪?
上海樱花电热水器维修点在哪里有,地址是啥
上海能率燃气热水器官方维修点在哪里?
无锡老板油烟机维修点在哪里?
查看更多

相关标签