    1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
    2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
    3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
    4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
    5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
    6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
    7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
    8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。

  • Hzl_8542
    0 回复

    您好:很高兴回答你的问题!
    低压配电柜施工方案,施工顺序:      
    场地平整→放线及基础施工   →基础型钢埋设→调平找正→二次灌浆。
    希望我的答案可以帮助到您,谢谢!

  • -丶-
    0 回复

    工程前的准备:材料、人员、工具等。然后再写一下施工过程至结束。然后是施工过程中的安全措施、技术措施及有关标准等。安装的方法是(1)施工准备设备运到施工现场后,先根据设计图纸核对规格型号是否配电柜进出电缆开孔使用线锯或开孔钻。电缆敷设完成后封闭。母线金属外壳、