在线营销

抹灰工程验收标准规范是什么

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • ag123456
    1 回复

    一、一般规定抹灰工程适用于一般抹灰、装饰抹灰和清水砌体色缝等分项工程的质量验收;抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:
    1、抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
    2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
    3、隐蔽工程验收记录。
    4、施工记录。
    二、抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验。抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
    1、抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。
    2、不同材料基体交接处的加强措施。
    三、各分项工程的检验批应该按下列规定划分:
    1、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000mm2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。
    2、相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
    四、检查数量应符合下列规定:
    1、室内每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
    2、室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。

    1、外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。
    2、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。
    3、室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
    4、当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。
    5、各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。

  • 荣耀vvv
    0 回复

    一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。 3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查不允许超过3mm。5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查不允许超过3mm。

  • -丶-
    0 回复

    您好,抹灰工程验收标准是:
    一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。
    二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:
    1、立面垂直度:用2   m垂直检测尺检查不允许超过3mm。
    2、表面平整度:用2   m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。   
    3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。
    4、阴阳角方正:用5   m线,不足5   m拉通线,用钢直尺检查
    不允许超过3mm。
    5、墙裙、勒脚上口直线度:用5   m线,不足5   m拉通线,用钢直尺检查
    不允许超过3mm。