10kv电缆耐压标准是什么?
有问必答
>
问题详情
8年以前
3个回答
-
请叫寡人大王
首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV,5分钟不击穿;8.7/10KV的电力电缆交流耐压为30.5KV,5分钟不击穿,直流电压则为73.2KV,5分钟不击穿。执行标准为GB/T12706-2008标准规定。通过我的回答,希望可以解决问题。
ag123456按照电气设备试验规程中的规定,电力电缆只进行直流耐压试验和泄漏电流的测试,这两项试验常同时进行,至于你问的耐压试验的标准是根据不同的电缆绝缘材质而不同的,一般1KV一下等级的电缆最高可以使用2500摇表代替耐压试验。纸绝缘的6KV/10KV电缆耐压试验电压为40KV,而橡塑绝缘的6KV/10KV电缆耐压试验电压为25KV,上述试验历时1min.
ddd_3192如果电缆额定电压是8.7/10kV,一般直流试验电压47kV。
1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。
2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。- 精选问题
- 北京伊莱克斯抽油烟机维修点在哪里?
- 兰州哪里有卖床垫的?
- 创尔特油烟机售后维修点地址在哪里?
- 成都景观设计公司哪家好?
- 上海贝克玛煤气灶维修点在哪里?
- smeg油烟机维修服务好不好?
- 上海法罗力热水器维修地址?
- 上海摩恩油烟机维修点地址在哪里?
- 上海宇杰脱排油烟机维修点哪里有?
- 杭州玻璃幕墙公司哪家好?
相关标签