  • 请叫寡人大王
    6 回复

    首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。6/10KV电力电缆交流耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV,5分钟不击穿;8.7/10KV的电力电缆交流耐压为30.5KV,5分钟不击穿,直流电压则为73.2KV,5分钟不击穿。执行标准为GB/T12706-2008标准规定。通过我的回答,希望可以解决问题。

  • ag123456
    6 回复

    按照电气设备试验规程中的规定,电力电缆只进行直流耐压试验和泄漏电流的测试,这两项试验常同时进行,至于你问的耐压试验的标准是根据不同的电缆绝缘材质而不同的,一般1KV一下等级的电缆最高可以使用2500摇表代替耐压试验。纸绝缘的6KV/10KV电缆耐压试验电压为40KV,而橡塑绝缘的6KV/10KV电缆耐压试验电压为25KV,上述试验历时1min.

  • ddd_3192
    4 回复

    如果电缆额定电压是8.7/10kV,一般直流试验电压47kV。
    1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。
    2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。