    1、确定上面的线荷载(即每米长度有多种,取最大值);
    2、确定地基承载力(通过加固后的承载力);
    3、根据地基承载力,大概确定每平方米支撑多少根垂直管,分配到具体点荷载;
    4、确定每根垂直管最多能承受多少吨(根据管直径、管壁厚度计算容许应力);
    5、根据地基承载力、垂直管承受吨位,确定垂直管排列间距;有横系梁的位置可以考虑密点;
    6、垂直杆排列好了,就要考虑水平杆间距.一般间距不能大于1.5米(通过压杆失稳计算间距);
    7、注意!水平杆在接近地面处和顶面处都要有杆(有些人踪认为这里不需要,但往往上下失稳就难保险了);
    8、纵向斜撑配置,满堂支架斜撑要从上到下45°交叉连续配置,中间不能断开(即一根斜撑从顶一直到地面,中间接长);斜撑配置一般凭经验,但也可以计算(用平面汇交力系,理论力学学过的);
    9、横向斜撑配置,同纵向一样;
    10、加载计算:考虑混凝土荷载作用三天就够了,如果混凝土分两次,加载不必要全部加上去,因为前一次浇筑的混凝土一般凝固,就不是荷载了,对计算有利.
    注意!这种计算是在地基完全保证的情况下进行,如果地基在施工中遇水软化,就难说了.

  • 疾风剑豪
    0 回复

    脚手架搭设施工方案选择
    外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面为落地式双排脚手架,支撑在二层屋面上。
    三、构造要求及技术措施
    1、施工部署
    安全防护领导小组
    安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下:
    组长:郭兴武(生产经理)-负责协调工作
    组员:金兆伏(技术员)-方案编制、技术交底
    买建国(施工队长)-现场施工总指挥
    买建林(安全员)-现场施工指挥、质量检查
    2、设计总体思路
    结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,即用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按装修荷载考虑。
    脚手架搭设采用双排立杆。立杆距结构外沿0.30m,小横杆(横距)为1.2m、纵距为1.2m,步距为1.5m。
    3、构造要求及技术措施
    (1)扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施
    ○1地基处理:
    地基回填土采用2:8灰土分层夯实,表面用C10混凝土进行硬化,厚度为100mm。四周外脚手架以硬化的回填作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。
    ○2立杆
    全数脚手架采用双排立杆、立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。
    ○3大横杆:
    横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。
    大横杆采用对拉件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。
    ○4横杆:
    每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件紧在大横杆上,该轴线偏差主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1-2根小横杆,其最大间距不大于75cm。
    小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。
    ○5纵、横向扫地杆:
    纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。
    ○6剪刀撑
    本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。
    剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45°~60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm,最下部的斜杆下立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm。

  • 一追再追
    0 回复

    外脚手架施工工艺:1)钢管:应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定;新钢管应有产品质量合格证;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管外径偏差不得大于-0.5mm,壁厚偏差不得大于-0.5mm,端面切斜偏差不得大于1.7mm,钢管表面应刷防锈漆;旧钢管表面腐蚀深度不得大于0.5mm,超过规定的钢管不得使用。
    (2)卡扣:采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;旧卡扣使用前进行检查,不得有裂缝、变形,出现滑丝的螺栓必须更换;新、旧扣件必须刷好防锈漆。
    (3)脚手板:采用4m长木脚手板;脚手板宽度不得小于200mm,厚度不小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道;腐朽的脚手板不得使用。
    (4)安全网、油漆。
    (5)以上构配件经验收合格后分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得积水。