    安装方法:1、通风管道安装工作内容:
    1).风管加工:放样、下料、卷圆、折方、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架、钻孔、铆焊、上法兰、组对。
    2).通风管道安装:找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架,组装、风管就位、找平、找正,制垫、垫垫、上螺栓、紧固。
    2、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长执行相应规格项目其人工乘以系数2.5。
    3、镀锌薄钢板风管项目中的板材是按镀锌薄钢板编制的,如设计要求不用镀锌薄钢板者,板材可以换算,其他不变。
    4、风管导流叶片不分单叶片和香蕉形双叶片均执行同一项目。
    5、如制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应风管规格项目,其人工乘以系数3,其余不变。
    6、薄钢板通风管道制作安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作用工、但不包括过跨风管落地支架,落地支架执行设备支架项目。
    7、薄钢板风管项目中的板材,如设计要求厚度不同者可以换算,但人工、机械不变。
    8、软管接头使用人造革而不使用帆布者可以换算。
    9、项目中的法兰垫料如设计要求使用材料品种不同者可以换算,但人工不变。使用泡沫塑料者每千克橡胶板换算为泡沫塑料0.125kg,使用闭孔乳胶海绵者每千克橡胶板换算为闭孔乳胶海绵0.5kg。
    10、柔性软风管加工适用于由金属、涂塑化纤织物、聚酯、聚乙烯、聚氯乙烯薄膜、铝箔等材料制成的软风管(消防排烟风机)。

  • 她说918
    1 回复

    厨房的排烟和通风设计原则是:抽油烟机的管道尽可能短,长度不得超过1.5米,抽油烟机设计国家标准是1.5米排烟长度为条件,测定噪音和空气排量数据的。烟管长度超过1.5米后噪音超标、排烟能力下降。
      烟道只能装一个弯头,就是抽油烟机出口由垂直烟道变为水平烟道。加一个直角弯头等于加长1米烟道。
      通风位置尽可能高,最好是吸顶安装,风道同样是越短越好,减少管道阻尼噪音。
      依据上述要求可以保证抽油烟机和排风机工作时低噪音(噪音小于55分贝的国家标准);通风换气效果达到设计能力。

  • ddd_3192
    1 回复

    1、风管和配件可拆卸的接口,不得装设在墙和走道楼板内。
      2、支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓,位置应准确、牢固可靠,埋入部分不得油漆,并应支除油污。不保温支、吊、托架间距如无设计要求应遵照下列执行。
      1)水平安装:风管直径或大边长小于400mm,间距4m;大于或等于400mm,则间距3m。
      2)垂直安装:间距4m但每根立管的固定件应大于等于2个。
      3)保温管应符合设计要求。
      4)支、吊、托架不得设置在风口、阀门、检视门外。吊架不得直接吊在法兰上,并在适当处设防止摆动的固定点。
      5)防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设吊支架。
      6)法兰的垫料厚度宜为3-5mm,垫料不得凸入管内。连接法兰的螺栓,其螺母应在同一侧,材质按设计要求进行。
      7)风管水平安装,水平度应3/1000,总偏差应20mm。风管垂直安装,垂直度应2/1000,总偏差应20mm。人防出墙风管按人防要求作坡度。
      8)风管的阀类调节部位应安装在便于操作的部位,阀板应顺气流方向插入,防火阀安装位置应正确,易熔件应在系统安装后装入。
      9)各类风口安装应平整,位置准确,转运部分应灵活,与风管连接应牢固。
      10)柔性短管安装松紧适当,不得扭曲。