  • 奋斗_9500
    0 回复

    门窗隐蔽验收记录的填写方法如下:
    每一层(段)门窗工程在进行填嵌处理以前必须进行隐蔽验收,提交门窗隐蔽工程质量验收记录。
    a. 门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
    (1) 人造木板的甲醛含量。
    (2) 建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能,空气渗透性能和雨水渗漏性能。
    b. 预埋件与锚固件应按照要求预埋,固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,规格连接方式应符合设计要求。应确保门窗与主体结构可靠连接。
    c. 木门窗及其连接件应进行防腐处理。

  • ag123456
    0 回复

    隐蔽项目包括:1、节能灯合格证和性能检测报告齐全,符合节能要求 2、低压系统中使用的电缆、电缆截面符合设计要求,电缆截面和导体电阻值经取样复试合格 3、低压配电系统经调试符合设计要求 4、照明系统中照度和功率密度经检测值符合设计要求 5、三线照明配电干线的各相负分配平衡,经照明通电试运行检测合格。

  • Hzl_8542
    0 回复

    门窗节能工程质量隐蔽验收记录
      
    编号:
    工程名称 分项工程名称 建筑节能工程
    施工单位 隐蔽工程项目
    项目经理 专业工长
    分包单位 分包项目经理
    施工标准名称
    及编号 DGJ32/J34-2006 施工图名称
    及编号
    隐蔽工程部位

    质量要求 施工单位
    自查记录 监理(建设)
    单位验收记录
    1 门窗的规格、尺寸、安装位置、连接方式、型材壁厚应符合设计要求 附图片资料            份
    编号: 门窗的连接方式、型材壁厚符合设计要求
    2 门窗框应安装牢固、预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求 附图片资料            份
    编号: 门窗框安装牢固、预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式必须符合设计要求、
    3 门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满 附图片资料            份
    编号: 门窗框与墙体之间的缝隙填嵌饱满

    施工单位
    检查结论
    隐蔽验收合格,符合设计要求

    项目专业质量检查员:
    (项目技术负责人)                                                                                                                              
    年      月      日      
    监理(建设)
    单位验收结论

    监理工程师
    (建设单位项目负责人):                                                                                                            
    年      月      日