    漏电保护 对于中性点不接地系统,一般漏电电流很小,很难区分故障与正常状态,为此要设立一接地的检测电源E,如图1所示。当正常时电流信号U极小,当漏电时漏电信号U足够大,可以由它推动后级触发器实现保护,甚至直接推动灵敏继电器进行保护。
    漏电闭锁的原理如图4所示,当主控接触器KM释放后,系统断电,漏电闭锁通过接触器常闭接点KM1接入系统,如果系统有漏电,则漏电信号U输出,将保证接触器KM不能再吸合,从而实现闭锁。漏电闭锁后,供电系统其他部分可以照常工作,从而缩小了鉴别故障范围,为迅速寻找故障创造了条件
    对中性点不接地系统实行有选择的漏电保护是很困难的,目前大都只设置漏电闭锁,也能部分地达到漏电的有选择保护。   为了对系统绝缘水平进行可靠的监视,为了尽可能对各种漏电事故都能进行可靠的检测和闭锁,正确地设计检测电源是必要的。

  • ag123456
    0 回复

    漏电保护插头与漏电保护器都是起到电压保护作用,只是形状不一样内部不一样,一个是电子式的一个是机械式的.可以通用要注意电流电压,家电一般用电子式的电压线路一般用机械式的,

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    漏电闭锁和漏电保护,跟断路器没关系。
    漏电闭锁是指设备外壳接地,通过设备外壳接地电阻小于10欧姆,在系统漏电时承担极大部分电流,达到人体在接触设备时不会触电的目的。
    漏电保护是指在设备有漏电情况下,剩余电流互感器检测到的磁场非零,漏电保护器动作跳闸,达到保护目的。
    俩者的区别有几点:
    1.保护原理不同;
    2。保护功效不同:接地保护如果断路器选的大了,漏电时不能切断电路,危险依然存在;漏电保护开关能及时切断电路。
    3。成本不同。接地保护不需要额外增加元器件。