在线营销

机房装修注意事项有哪些

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • ag123456
    0 回复

    1.消防安全:防火。配备灭火器、消防栓、消防龙头等,安装防火门,装修材料应具有阻燃特性。建有消防通道,逃生路线指示,火灾报警设备。
    2.防盗安全:安装红外、微波防盗传感器,监控设备,对机箱等设备加锁防止部件被盗。
    3.电气保护:配备漏电保护,防止人员电击。配备防雷设施,防止雷电对计算机、人员的伤害。

  • 请叫我郭坚强
    0 回复

    (1)机房地面工程:
    机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都
    很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机
    柜内,由于“气流风口地板”与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行
    防潮处理(如涮防潮漆等),保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。
    (2)机房天花板工程
    机房棚顶装修多采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风
    管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。机房应选择金属铝天花,铝板及其构件应具有
    质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。
    (3)机房墙面工程
    机房内墙装修的目的的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线
    条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性
    好、易清洁、不起尘、不变形。墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。
    (4)机房隔断工程
    机房建筑常采用大跨度结构。针对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,
    往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。机房外门窗多采用防火防盗门窗
    ,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。

  • 哟年
    0 回复

    机房装修:
      先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。
      机房的高度和空间:
      机房的高度和空间,应思考敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多选用下进线方法,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--50cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近1m,一般楼房的高度在机房装修后会显得较低,也不利于设备的装置。房屋净高应在3.2m~3.3m的范围(机房设走线架或槽道)。目前,大型机房地板下应设送风孔道,因此,在修建造施规划时应全体规划机房大楼或特定楼层、机房。对中间型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间阻隔的原则行装置,特别是交换机、光传输设备、集群设备等主动化程度高,网管体系可完成设备大部分调测监控及体系操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。
      信号电缆与供电电缆的交叉:
      应依照有关标准,留意土建预留要遵从平行线缆彼此阻隔的间隔不小于50~60cm,竖井经过楼层时要特别留意,尽量坚持距离,避免电力线搅扰通讯传输。在机房、站区通讯、电力线密集人井、电缆房中,更要留意各自的环绕、路径的最优布设。
      机房的消防:
      要思考机房的消防救活规划,依据消防防火级别设置断定机房的规划方案,修建内首先需求具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、主动报警警铃和指示灯、主动/手动救活设备和器材。机房火灾报警需求在一楼设有值班室或监控点。
      需要留意:机房消防规划国家已公布相应的标准和需求,在制定方案后应主动及时申报消防部门批阅,同时留意机房的装修与消防的协调适配,不然验收时整改作业量较大,也容易造成建造丢失。
      机房修建的防雷:
      由于机房通讯和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的修建防雷规划特别重要,而在通常的站区修建规划中往往忽视这一点,机房的修建防雷除应有效地保护修建本身的安全之外,也应为设备的防雷及作业接地打下良好的基础,机电工程多选用联合接地方法,体系设备接地都是与修建接地连接在一起的。修建防雷规划施工完成后应供给准确的体系接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与修建接地网冲突。由于联合接地的特殊需求,机电工程中制止直接运用修建接地线和电源接地线作为体系设备的地线。

相关问题
常见的钢结构建筑有哪些?
有没有在老家小县城装修的,怎么找装修公司吖
想在北京找装修公司合作怎么找啊
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
精选问题
上海哪里有樱花抽油烟机的维修点?
上海博川煤气灶维修点在哪里
求问上海浦东新区春兰空调维修点的地址
屋顶花园如何设计?
露台花园装修如何设计?
北京樱花牌抽油烟机售后维修点哪家比较好?
上海樱花电热水器维修点在哪里?
上海大西洋风暴煤气灶维修地址在哪里?
成都景观设计公司哪家好?
上海伊莱克斯热水器维修点在哪里?
查看更多

相关标签