芒果5270
一,如果你确认了是一根火线跟一根零线短路了,漏电短路器不跳的话,那么这漏电短路器肯定是坏的。二,但凡漏电短路器有两个功能,1是漏电保护,2是短路保护。短路保护就不提了,漏电保护就是火线有电流通过,而零线无电流的话,漏电短路器必动作,就是跳掉。三,你看你的进出线可有接反。 补充回答:1,短路要是不跳闸的话,那电到人,就更不可能跳了。2,你的是63A的,短路电流超63必跳。3,不是任何情况触电都跳的,比方说你两手同时接触火零线,这是不受保护的。
prettygirl测试漏电开关的好坏采购时先看合格证书现在的电气产品几乎都有国家的CCC认证再根据漏电断路器的大小如16A/2P、32A/2P、32A/3P....安装到相应、正常的用电线路上按漏电检测按钮开关动作灵活则好,否则不好。而且漏电开关上有个漏电检测按钮。正常情况下按下漏电检测按钮开关应该跳闸,跳闸后需要手动复位开关才能合上。希望我的答案可以帮助到您。
[昵称被屏蔽]漏电保护器有专门的测试按钮开关,按一下开关跳闸就是好的。
还有就是用火地接线法试一下,如果跳闸就是好的。
漏电保护开关检验内容
1、开关动作正常、灵活、无破损
2、开关进、出线的紧固螺丝是否上紧
3、天关安装是否牢固
4、天关所保护路发生漏电现象时,能否跳闸保护- 精选问题