在线营销

砌筑砂浆施工工艺和标准是什么

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 若有缘_8330
    0 回复

    你好:
    砌体施工的要求
    1.砌筑砂浆的技术要求
    (1)流动性(稠度)
    砂浆拌合物的流动性,又称砂浆的稠度,系指砂浆拌合物在自重或外力作用下产生流动的性质。新拌砂浆应具有适宜的流动性,以便在砖石上铺成均匀的薄层,或较好地填充块料缝隙。砂浆拌合物的流动性,常用砂浆稠度仪测定。稠度的大小,以标准圆锥体在砂浆中沉入的深度来表示。沉人值越大,砂浆的流动性也越大。
    砂浆的稠度,应根据砌体材料的品种、具体的施工方法以及施工时的气候条件等进行选择。当砌体材料为粗糙多孔且吸水较大的块料时,应采用较大稠度值的砂浆;反之,若是密实、吸水率小的材料,则宜选用稠度值偏小的砂浆。同样一种砌体材料,在不同的气候条件下施工,所用砂浆的稠度值也有差异。在干热条件下所选用的稠度值应偏大,湿冷条件下所选用的稠度值应偏小。
    (2)保水性
    砂浆的保水性是指砂浆保全拌合水,不致因析水而造成离析的能力。为保证砌体的质量,新拌制的砂浆在运输、存放及使用过程中,应保持其中的水分不致很快流失。保水性差的砂浆,在使用中易引起泌水、分层、离析等现象,致使砂浆与砌体材料间不能牢固粘结。砂浆中拌合水的流失,使砂浆的流动性降低,从而难以铺成均匀的砂浆层,造成砌体传力不均。为改善砂浆的保水性,可加入无机塑化剂如石灰膏、黏土膏、粉煤灰及有机塑化剂或微沫剂等。
    砂浆拌合物保水性指标,以分层度表示。分层度值越大,表明砂浆的分层、离析现象越严重,保水性越差。分层度接近于零的砂浆,具有很好的保水性,但由于这种砂浆中或是胶凝材料用量过多,或是使用的砂过细,故往往使砂浆的干缩性增大,尤其不宜用作抹灰砂浆。
    (3)强度
    硬化后砂浆的强度,必须满足设计要求才能保证砌体强度。砂浆的强度,用边长7.07cm的正立方体试件,经28d标准养护,测得一组六块的抗压强度值来评定。
    砌筑砂浆的强度等级,宜采用M2.5、M5、M7.5、M10、M15五个等级。
    砂浆试块应在搅拌机出料口随机取样、制作。一组试块应在同一盘砂浆中取样制作。同盘砂浆只能制作一组试样。
    砂浆的抽样频率应符合下列规定:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。
    影响砂浆强度的因素很多,如水泥的强度等级及用量,水灰比,骨料状况,外加剂的品种和数量,混合料的拌制状况,施工及硬化时的条件等。
    (4)粘结力
    砌筑砂浆必须具有足够的粘结力才可使块状材料胶结为一个整体。其粘结力的大小,将影响砌体的抗剪强度、耐久性、稳定性及抗震能力等,因此对砂浆的粘结力也有一定的要求。
    砂浆的粘结力与砂浆强度有关。通常,砂浆的强度越高,其粘结力越大;低强度砂浆,因加入的掺合料过多,其内部易收缩,使砂浆与底层材料的粘结力减弱。
    砂浆的粘结力还与砂浆本身的抗拉强度、砌筑底面的潮湿程度、砖石表面的清洁程度及施工养护条件等因素有关。所以施工中注意砌砖前浇水湿润,保持砖表面不沾泥土,可以提高砂浆与砌筑材料之间的粘结力,保证砌体的质量。
    希望我的解答能帮到你

  • prettygirl
    0 回复

    砌筑砂浆施工工艺和标准   
    1砌块砌筑采用配套专用粘结砂浆   
    2 将楼面砌体基面润水,先砌好找平层,在找平层上排好第一批砌块,待第一批砌块和找平层砂浆凝固后再逐批上砌,砌筑时要从房屋的转角处或墙柱边端皮数线处开始。   
    3 加气砌块砌筑时,应先立放用刷子清刷粘结面上的浮灰,不需浇水加湿。砌块上下皮搭接不得少于砌块长度的三分之一,灰缝控制在3~5㎜。   
    4 砌筑时要用专用工具,砂浆拌和应使用砂浆搅拌机进行搅拌,按砂浆重量加25%净水拌制成胶泥状,每次搅拌的砂浆在4h内用完,超过30min必须重新搅拌一次,当班砂浆做到当班用完,过夜砂浆不能再用。   
    5 砌筑水平灰缝应用专用刮匀均匀地施铺在下皮砌块表面上,垂直灰缝可先铺粘在砌块端面,上墙后用橡皮锤轻击砌块,使砂浆能从灰缝中挤出,灰缝不得有空隙,砂浆饱满度不低于90%,并要及进将挤出的砂浆清除干净,做到随砌随勒。   
    6 砌好的砌块不应任意移动,砂浆未凝固的砌块不得受撞击,若需校正或调向必须刮去原有砂浆重新铺施,完成每批砌筑要用水平靠尺及时校正,核对皮数线,使偏差值控制在允许范围内。   
    7 砌块墙的转角交接部分要同时砌筑为宜,如不能同时砌筑的要留成斜槎,临时隔断的施工洞口,在接槎时必须清理槎口,采用对向档板挤压砂浆至饱满。   
    8 砌筑加气砌块内外墙不得在墙上留有脚手架眼。   
    9 砌筑墙与结构柱及混凝土墙接点处及转角墙应在墙高不超过50㎝二皮块高时埋设2Ф.6拉结筋,拉结筋伸入墙体长度不少于70㎝。   
    10砌筑砌块墙距梁、板顶部约20-25㎝时,至少须隔七天,待下部砌体变形稳定后再砌。顶部砖宜斜砌,倾斜度以60°为宜。砌体必须与梁、板底挤紧。   
    11被雨水淋湿的砌块,应等待其干燥后,方可砌筑。   
    12墙体预留的门洞应砌入预制的水泥方块或经防腐处理的木砖安装。   
    13水电管线的暗埋必须待墙体完成并达到一定强度后方能进行,对墙面开槽,打洞应使用轻型电动工具,辅以手工镂槽器,开槽深度不宜超过墙厚的1/3,与墙面夹角不得大于45度。   
    14管线埋设后的空隙处应用专用修补砂浆填实,并沿槽长外贴大于100㎜,宽玻璃纤维网格布增强抗裂措施。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    专用配套砌筑砂浆施工工艺:
         ㈠施工准备   :         
    1.1根据工程设计要求计算出各种不同规格的加气混凝土砌块用量,上报计划给生产单位,组织运输进场;            
    1.2砌块产品应分别堆放在不同室内楼面上或不受雨淋的干燥场所里,砌块堆放场地应平整清洁,不积水,砌块不应被油等污染;            
    1.3对施工操作工人实施岗前培训,能知晓加气混凝土砌块产品和干混砂浆产品的特性及使用方法,由砌块和砂浆供应商提供产品说明和技术交底。            
    1.4装卸砌块时严禁用翻斗车倾卸和丢掷,应使用专用平板车来运输加气混凝土砌块产品。砌块应按品种、规格、强度等级分别堆码整齐。施工时含水率应小于15%。            
    1.5砌筑前应按设计要求对砌体墙排倒皮数,拉好水平作出标线,先在梁底下预留20-25㎝做为墙顶斜块砖位置,然后计算皮数,包括砂浆灰缝尺寸,根据排列结果,备好不同砌块的尺寸,并确定楼面找平层(水泥砖)砌筑的高度。            
    1.6非标准砌块和斜块砖数量应提前报生产单位加工定制。         
    1.7施工工具包括配套专用工具和拌灰机具到位。         
    ㈡砌块施工操作      :      
    2.1砌块砌筑采用配套专用粘结砂浆            
    2.2   将楼面砌体基面润水,先砌好找平层,在找平层上排好第一批砌块,待第一批砌块和找平层砂浆凝固后再逐批上砌,砌筑时要从房屋的转角处或墙柱边端皮数线处开始。            
    2.3   加气砌块砌筑时,应先立放用刷子清刷粘结面上的浮灰,不需浇水加湿。砌块上下皮搭接不得少于砌块长度的三分之一,灰缝控制在3~5㎜。            
    2.4   砌筑时要用专用工具,砂浆拌和应使用砂浆搅拌机进行搅拌,按砂浆重量加25%净水拌制成胶泥状,每次搅拌的砂浆在4h内用完,超过30min必须重新搅拌一次,当班砂浆做到当班用完,过夜砂浆不能再用。            
    2.5   砌筑水平灰缝应用专用刮匀均匀地施铺在下皮砌块表面上,垂直灰缝可先铺粘在砌块端面,上墙后用橡皮锤轻击砌块,使砂浆能从灰缝中挤出,灰缝不得有空隙,砂浆饱满度不低于90%,并要及进将挤出的砂浆清除干净,做到随砌随勒。            
    2.6   砌好的砌块不应任意移动,砂浆未凝固的砌块不得受撞击,若需校正或调向必须刮去原有砂浆重新铺施,完成每批砌筑要用水平靠尺及时校正,核对皮数线,使偏差值控制在允许范围内。