在线营销

海尔变频空调故障代码大全?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 哟年
    0 回复

    变频空调故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP

  • prettygirl
    0 回复

    1室温传感器相关故障
    2室内盘管传感器相关故障
    4制热室内盘管过热或传感器故障
    5制冷室内盘管过冷或传感器故障
    6CPU工作不正常
    7通讯故障
    8内风机故障(含霍尔元件坏)
    9电源接触不良
    室内机
    定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
    下面的数字代表次数
    室外机故障
    1IPM模块过热、过流、短路
    2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
    4压缩机过热
    5整机过流
    6室外环温传感器相关部位
    7室外盘管传感器相关部位
    8CPU故障
    10电源欠压
    11电源接触不良
    12制冷室外盘管温度超过72度
    14CPU故障
    15CPU工作条件不正常或CPU坏
    海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
    E0-排水系统故障
    E1-室内感温器故障
    E2-室内盘管传感器故障
    E3-室外环温传感器故障
    E4-室外盘管传感器故障
    E5-过流保护
    E6-管路压力保护
    E7-面板与主板通迅故障
    E8-主板与室外通讯故障
    E9-缺相
    海尔71LW/F柜机故障代码
    E1室内环温传感器故障
    E2室内盘管传感器故障
    E3室外环温传感器故障
    E4室外盘管传感器故障
    E5室外电流过大
    E6高压压力保护
    E7电源欠压保护
    E8控制面板和主控板之间通讯故障
    KFR-60LW/BPF故障代码
    E1室温传感器故障
    E2室内盘管传感器故障
    E3室外环温传感器故障
    E4室外盘管传感器故障
    E5过电流保护
    E6管路压力保护
    E7室外低电压保护
    E8面板与主板通讯故障
    E9室内外通讯故障
    E0室内室外 通讯故障
    LED灯显示
    L1 L2
    室温传感器坏: 闪 1 灭
    室内盘管传感器坏: 闪 2 灭
    制热过载: 闪 4 灭
    制冷接冰: 闪 5 灭
    通信故障: 闪 7 灭
    风机故障: 闪 8 灭
    模块故障: 灭 闪 1
    无负载: 灭 闪 2
    压缩机过热: 灭 闪 4
    总电流过流: 灭 闪 5
    室外环温传感器坏: 灭 闪 6
    室外管温传感器坏: 灭 闪 7
    ROM坏: 灭 闪 8
    电源过压保护: 灭 闪 10
    制冷过载: 灭 闪 12
    E2ROM错: 灭 闪 14
    海尔柜机“E9”故障的检修
    故障现象:一台海尔KFRd-71LW/F大元帅柜机,开机一分钟后显示“E9”的故障代码,整机不工作。
    分析;因未查到海尔空调器“E9”故障代码,按一般定速空调器分析整机不工作的主要原因:
    1电源问题。
    ●电源电压过高或过低。
    ●电源线容量过小。
    2保护电路动作。
    ●过流、过压保护。
    ●各温度传感器所起的保护作用。
    ●压力保护。
    检修:用万用表测用户电源为225V,而且无异常波动现象,说明电源正常。开机后面板显示室内温度为27℃,说明室内温度传感器正常、微处理器正常;测室内管温传感器为98kΩ,也正常,分析故障不在室内机。
    打开室外机,拔下穿过电流互感器的引线,开机故障依旧,排除过流保护。测室外环境传感器、室外管温传感器均为39kΩ(室外环境温度约35℃)正常,压力开关也正常。
    根据电气原理图,仔细检查室外机发现室外机电路板供电由一只12V的变压器提供,测12V电压输出正常,但由IC6(7805)构成的5V稳压电路无电压输出,经查为IC6脱焊所致。室外机无5V电源,造成室内、室外机通信不上,故而保护。说明室内外机通信不良,应为“E9”代码的故障之一。
    海尔变频空调维修故障代码
    1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
    室内机显示灯 故障原因
    电源 定时 运转
    闪  灭  灭  室内环温传感器
    闪  亮  亮  室内热交传感器
    亮  亮  闪  室外除霜传感器
    闪  亮  灭  压机排气温度传感器
    闪  灭  亮  室外传感器异常
    闪  灭  亮  压机运转异常
    闪  闪  亮  1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
    室内机显示灯 故障原因
    电源 定时 运转
    闪  闪  灭 过电流保护动作AC电流检知
    闪  闪  闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
    闪  灭  闪 CT断线保护
    亮  闪  亮 功率模块异常
    灭  灭  闪 通讯异常
    灭  闪  灭 排气管温度超过120度
    灭  闪  亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
    灭  亮  闪 控制基板异常
    灭  亮  闪 室内机EEPROM异常
    闪  亮  闪 室外机EEPROM异常
    2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
    KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
    故障现象 故障原因
    定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
    定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
    定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
    定时灯闪烁5次 过电流保护
    定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
    定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
    定时灯闪烁10次 电源超、欠压
    定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
    定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
    定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
    定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
    故障现象 故障原因
    电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
    电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
    电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
    电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
    电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
    电源灯闪烁7次 通讯回路故障
    电源灯闪烁8次 室内风机故障
    电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
    3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)
    KFR-36GW/@(BPF)
    室内机显示 故障原因
    E1 室内环境温度传感器
    E2 室内热交温度传感器
    F21 室外除霜温度传感器
    F25 室外排气温度传感器
    F6 室外环境温度传感器
    E07 通讯异常
    室内机显示 故障原因
    F24 CT断线
    F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
    F22 AC电流过电流保护
    F23 DC电流过电流保护
    E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
    F11 压机运转异常
    4.KFR-60LW/BPF
    故障显示 故障原因
    E1 室温传感器故障
    E2 室内盘管传感器故障
    E3 室外环温传感器故障
    E4 室外盘管传感器故障
    E5 过电流保护
    E6 压机过热保护
    E7 室外低电压保护
    E8 面板与主板通讯故障
    E9 室内外通讯故障

  • ddd_3192
    0 回复

    E2 室内热敏电阻异常 室内故障
    E3 热交热敏电阻异常 室内故障
    E4 室外EEPROM故障 室外控制板故障
    E5 IPM保护 室外模块故障
    E6 AC电流过流保护或电流传感器坏 室外模块故障
    E7 CBD(室外控制板)与模块通讯故障 室外控制板故障
    E8 压机过温\\压力过高保护 室外控制板故障
    E9 电源过压/欠压保护 室外模块故障
    E10 压机堵转 室外模块故障
    E11 吐出温度保护 室外控制板故障
    E12 外风机异常保护 室外控制板故障
    E13 室外除霜电阻异常 室外控制板故障
    E14 室外吸气电阻异常 室外控制板故障
    E15 室外环境电阻异常 室外控制板故障
    E16 室外吐气电阻异常 室外控制板故障
    E17 压机吸气过高 室外控制板故障
    E18 内机、外机通讯异常 内外通讯故障
    E19 室内EEPROM异常 室内故障
    E20 内风机异常 室内故障
    E21 压机运行失步压机脱离位置 室外模块故障
    E22 位置检测回路故障 室外模块故障
    E23 压机损坏 室外模块故障
    E24 室内过负荷停机 室内故障
    E25 室内防冰霜停机 室内故障
    E26 室内TC不正常 室内故障
    E27 压机振动过大 室外模块故障
    压机启动异常 室外模块故障

相关问题
家用无塔供水器接水空调怎么接
什么中央空调制热速率高,听说约克VRF天氟地水中央空调不错?
约克甲醛净化中央空调是什么?
最近在考虑安装约克甲醛净化中央空调,大家使用后感觉怎么样?
在省电模式时,屏显二根撗杠无法开机是何原因或故障?
精选问题
上海西门子热水器维修点在哪
上海奥特朗热水器售后维修点在哪里?
无锡老板油烟机维修点在哪里?
锦绣人家装饰怎么样?
深圳方太油烟机维修点在哪里?
哈尔滨地下室防水公司哪家比较好?
上海静安区史密斯热水器维修哪家靠谱?
海尔油烟机开关坏了怎么维修?
上海奥旭油烟机维修点在哪里?
上海德意油烟机清洗哪家最专业
查看更多

相关标签