  • 芒果5270
    0 回复

    根据设计的耐火等级,有的钢结构是2小时,有的是1.5小时。根据《建筑钢结构防火技术规程》3.0.1单、多层建筑和高层建筑中的各类钢构件、组合构件等的耐火极限不应低于表3.01和本章的相关规定。当低于规定的要求时,应采取外包覆不燃烧体或其他防火隔热的措施。
    一级耐火等级的柱子,耐火极限为3h,二级耐火等级的柱子,耐火极限2.5h,三级的2h;对梁来说,则一、二、三级耐火等级时,耐火极限分别为2h,1.5h,1h。
    根据材料性能,不同的防火涂料到达既定的耐火时间,厚度是不同的,看厂家的资料就OK了

  • prettygirl
    0 回复

    1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。
      2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。
      3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。
      4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐火性能检验养护期40天。
      5.如在室外涂刷,则在涂层基本干燥后,必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性丙烯酸涂料加以保护。
      6.未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。

  • YR依然
    0 回复

      钢结构防火涂料规范

      钢结构防火涂料目前遵循的是GB14907-2002的规定,饰面型防火涂料遵循的是GB12441-2005的标准。这个规范是目前钢结构防火涂料应用最权威的。

      符合标准所规定的防火涂料,均能用于保护钢结构提高其耐火极限,防火涂料和基本标准的试验方法和检测图层性能也必须按规定执行,用于制造防火涂料的原料应预先检验,不得使用石棉材料各苯类材料溶剂涂料,防火涂料可用喷涂、抹涂、辊涂、刮涂或刷涂等方法中的任何一种或多种方法方便施工并能在通常的自然环境中干燥固化。

      进行一道或两道慢涂后既能够达到要求的厚度又能够降低涂料的粘度以便得到较薄的涂膜从而保证色泽均一,选用性能优异的分散剂并将颜料填料分散研磨至细小度,石英粉的加入可保证涂膜有较强的耐磨性,固化剂宜选用能够耐腐蚀的聚酰胺类产品。

      防火涂料应呈碱性或偏碱性,复合涂料应互相配套,底层涂料应能同普通的防锈漆配合使用,涂层实干后不应有刺激性气体,燃烧时一般不产生浓烟和有害人体健康的气体。