  • ddd_3192
    1 回复

    变频空调和定频空调加氟不一样!!变频空调加氟看压力是加不准的!!建议最好是排空,然后定量加法~如果在条件不允许定量加氟的的情况下,需强制运行机器,让所有室内机全部启动,室外机满载运行!然后加氟,加氟时注意好变频压缩机顶部温度、气管温度、压缩机电流!压缩机顶部温度低于90度,气管制热时高于50度、制冷时低于8度,电流在额定之内、且应按压缩机功率大小算出的电流接近!这样就可以了。

  • [昵称被屏蔽]
    0 回复

    1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。

    2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。

    3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。

    4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。

    5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。

    除此之外,还有很多不同的加氟方法。

  • prettygirl
    0 回复

    第一步、先将空调调整在制冷模式,把加氟管的一端接到氟利昂罐加氟嘴上,加氟管带有顶针的另一端,装在空调室外机的低压端加氟嘴上就可以了。

    第二步、拔出氟利昂罐加氟嘴上的阀门就能直接向空调加氟,先参考空调铭牌上标注的“氟的充注量”,通过秤定量加注,控制加氟量的多少。

    需要注意的一点是,室外机内的氟利昂高于70%可以直接加,低于70%要把氟利昂全部排掉,然后用真空棒抽真空,最后再加氟利昂。