    0 回复

    管道可直接安装在厨房里。燃气立管在原厨房内时,原厨房不能改为它用。燃气立管在厨房外墙附近时,必须便于维修工施工;相邻楼层有燃气立管时,应具备操作平台等登高操作条件; 因特殊情况室内气管道必须穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。室内气管不宜穿越水斗下方。当必须穿越时,应加设套管,套管管径应比气管管径大二档,气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20mm。燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。

  • ddd_3192
    0 回复

    1、煤气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹、其他部位应尽量采用焊接。

      2、煤气管道的垂直焊缝距支座边端应不小于300mm,水平焊缝应位于支座的上方。

      3、煤气管道应采取消除静电和防雷的措施。

      4、高炉煤气、转炉煤气等一氧化碳含量较高的煤气管道不应埋地敷设。

      5、架空煤气管道与其他管道共架敷设时,煤气管道与下水管道、燃油管和不燃气体在同一支柱或栈桥上敷设时,其上下敷设的垂直净距不宜小于250mm。与煤气管道共架敷设的其他管道的操作装置,应避开煤气管道法兰、闸阀、翻板等易泄漏煤气的部位。煤气管道和支架上不应敷设动力电缆、电线,但供煤气管道使用的电缆除外。

      6、架空煤气管道与建筑物最小水平净距一般情况下5m,特殊情况下3m。

      7、煤气输送主管管低距地面不宜低于6m,煤气分配主管不宜低于4.5m;新建、改建的高炉脏煤气、半净煤气、净煤气总管一般架设高度,管底至地面净距不低于8m,小型高炉可低于6m。

      8、管道视具体情况考虑是否设置排水器,如设置排水器,则排出的冷凝水应集中处理。

      9、应定期测定煤气管道管壁厚度,建立管道防腐档案。

  • 一追再追
    0 回复

    厨房燃气管道装修需要注意如下内容:
    ①不要私自改造燃气管道
    目前有关部门对燃气管道的改造和安装有强制性规定,各种改造和安装不能由业主私自进行,业主需要经物业和天燃气公司等方的专业人员批准后,再进行改造安装。
    ②遵循安全第一的原则
    燃气管道改造,应遵循安全第一、线路简练的原则,在此基础上再考虑美观方便等因素。新房的燃气管道一般不必要改,而二手房燃气管线可能存在锈蚀、老化的情况,这就需要在装修前仔细检查,进行必要的更换改造,以减少危险性。
    ③用气计量表须通风放置
    厨房内的用气计量表应放置在通风的位置,不仅安全且方便相关人员上门收费时查看。业主不得私自更换用气计量表,也不得擅自挪动其位置。用气计量表重新安装后要及时检查,试压、试漏合格后方可投入使用。
    ④与管道连接处不宜使用软管
    目前绝大部分家庭燃具与管道的连接处都采用了不锈钢管,但是仍有少数老房采用软管连接。软管易老化,若不及时更新容易引发漏气事故。
    ⑤改造结束后需进行安全检查
    为防止在装修中造成燃气管道和配件的损坏,装修结束后要及时进行安全检查,查看燃气管道是否有漏气现象发生,如果发现,需要及时通知供气部门专业人员进行维修。