在线营销

室内塑胶地板施工方案是怎样的?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 一追再追
    1 回复

    一、施工前地基准备要求
    1、地表湿度:表层地面的湿度应在4.5%以下,地板施工前14-28天应对地面进行干燥。
    2、表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面,交叉处不应有爆裂。
    3、表面平整度:用2米靠尺和楔形尺检测,表面平整度允许偏差≤3mm。
    4、表面密实度:表面不得过于粗糙,不得有过多的孔隙,对轻微起砂地面应作表面硬化处理。
    5、地表裂缝:不得有宽度大于3mm的裂缝,面层不得有空鼓。
    6、表面清洁度:油污、蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。
    7、地表温度:现场空气温度应在18摄氏度以上,地表温度在15摄氏度以上。
    二、 自流平的施工步骤
    1、处理地坪:用铲刀、吸尘机除去地面的小结块、尘沙、杂物及前道施工的残留物。检查清理修补地表小面积疏松、空鼓、裂缝、凸起、凹陷的部位。
    2、 精测地坪:用地坪检测器在待施工的地坪上检测任意2米范围内的不平整度。如自流平的施工厚度为2mm,地坪的不平整度不能大于3mm,如大于3mm,则使用打磨机处理。 3、 涂布底油:用底油滚筒涂步地坪每一处,不可遗漏。
    4、 自流平基泥:将清水按比例倒入搅拌桶,再倒入自流平水泥,用电钻和搅拌器搅拌均匀。
    5、正式施工:将自流平分批倒入地坪,用专用刮板推刮均匀,并用放气滚筒进行放气。
    6、精细处理:待24小时自流平干燥后用砂皮机进行打磨修整,清除表面微小颗粒,使施工后自流平表面更加平整、光洁。
    三、材料的施工步骤
    1、施工材料、施工方向确认 施工材料应该是同一批号。 材料要与室温相适应(吸咐作业)。
    2、基准法施工
    施工最好从房间入口开始,以免地板在门口处被拼缝。
    施工材料要比实际长度多予留5CM裁剪,铺在地面。
    裁剪时,材料要与室温相适应(吸附作业)。
    有纹路的花色要尽量对准纹路施工。
    墙面及墙角部分覆盖的材料要用手充分压紧(“V”字型),按墙面曲线(予留5CM)裁剪。
    裁剪时要与墙面保留一定距离,予留到踢脚线能覆盖到的位置。
    连接幅施工
    裁剪第2张地板时要考虑与第1张地板纹路对齐(尽量于需要对齐纹路的地板)。
    裁剪第2张地板时把地板放置在第1张上,在中间、两端上作“V.刮板”字型标记,裁剪地板两端与墙面予留一部分施工。 ―大面积施工时也可以接同一步骤施工。
    3、黏合剂涂布 ―黏合剂使用与参选地板配套的胶水。 - 在粘地板前要等候一定时间,降低黏合剂水分,提高粘合力,等候时间与周围环境、时间、地面情况来定。 - 本产品使用配套黏合剂、刮板以及全面涂布,连接部、墙角充分涂抹,以免产生移动、翘起等现象。 ―对裁剪过的地板进行涂抹。
    4、 地板铺设及压紧 ―黏合剂涂抹完等候一定时间,将地板放上。 ―用脚轻轻压紧、放置。 ―用滚轮压紧地板连接处,以中间至墙角、中间至连接部移动。
    5、连接处处理 连接处施工是施工当中最重要的。 连接处处理是用施工刀将连接处两张地板切掉。 裁剪时注意两张地板之间一致性。
    6、 施工结束及清理 施工完全结束24小时以后,要进行地板清扫(可使用吸尘器,但禁止使用抹布清扫) 黏合剂痕迹或者其他异物,粘在表面要用抹布粘上乙醇清扫。

  • Hzl_8542
    0 回复

    1.室内塑胶地板施工方法顺序:     基层表面处理→放线→预铺→均匀涂胶→铺塑胶地板→滚压→养护。   
    2.施工要点:
    a.基层应达到表面不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓,无油渍。手摸无粗糙感。不符合要求的,应先处理地面。
    b.弹出互相垂直的定位线,并依拼花图案预铺。   
    c.称量配胶:采用双组分胶粘剂时,要按配比组分准确称量,预先配制好待用。   
    d.基层与塑料地板块背面同时涂胶,胶面不粘手时即可铺贴。   
    e.胶粘剂涂刮后在室温下暴露于空气中使溶剂部分挥发,至胶层表面手触不粘时,可将塑胶地板贴上.
    f.块材每贴一块后,将挤出的余胶要及时用棉丝清理干净。   
    g.铺装完毕,要及时清理地板表面,使用水性胶粘剂时可用湿布擦净,使用溶剂型胶粘剂时,应用松节油或汽油擦除胶痕。   
    3.注意事项:(1)对于相邻两房间铺设不同颜色、图案塑胶地板,分隔线应在门框踩口线外,使门口地板对称。   (2)铺贴时,要用橡皮棰从中间向四周敲击,将气泡赶净。   (3)铺贴后3天不得上人。

  • 荣耀vvv
    0 回复

    1.首先把地坪清理干净.有不平处要刮腻子,不能有起砂处,
    2.考虑好铺设的方向,一般长条形的,要长向垂直于门,
    3.打好墨斗线,放出基准线.上胶是沿着线的一侧上.
    4.从进门口开始上胶,一次以人能够到的范围宽度为原则,从这墙面到对面墙面,注意胶要刮均匀,
    5.等候胶水由白色变成透明时,就代表可以粘贴了.一般是十到二十分钟左右
    6.起头要注意塑胶地板的边线要切齐墨斗线.第二层的起头要准备好半张的塑胶地板,依序铺设下去
    7.每铺一片就用手或脚将塑胶地板压实,不能有任何气泡残存在内.
    8.整体铺完后,收拾好多余的材料,并立即清洁表面,有粘到胶的地方,用抹布搽干净.
    9.最后钉上踢脚板!