在线营销

屋面玻化微珠保温砂浆施工工艺如何

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • YR依然
    0 回复

     屋面玻化微珠保温砂浆施工工艺

      一、施工工艺及主要技术措施

      1、屋面保温层采用65mm厚无机保温砂浆。

      2、基面要求:?

      (1)基面必须干燥、无污染物及妨碍施工的物质。

      (2)平整度偏差应小于3mm(2m靠尺)。

      (3)水泥砂浆找平层须做完。

      在施工前,应对基面状况做认真仔细的检查,如发现基层表面有缺陷时,应及时处理。

      4、屋面做法:钢筋混凝土结构屋面板→65/80mm厚(公建部分为100mm)无机保温砂浆保温层(内加FS-2反毛孔防水剂)→20mm厚1:3水泥砂浆找平层→3mm厚高分子防水卷材→40mm厚C20细石混凝土刚性防水层(内配ф4@150钢筋网片)?

      5、屋面无机保温砂浆施工工艺:

      (1)保温砂浆应按严格的配合比来进行配制,搅拌需设专人专职负责,以保证搅拌时间和加水量的准确。

      (2)屋面保温砂浆厚度为65/80mm(公建部分为100mm),应先设置灰饼,以保证保温层的厚度。

      (3)松散保温材料应分层铺设,适当压实,压实程度应根据设计要求的密度,经试验确定。每层铺设厚度不宜大于150mm,压实后的屋面保温层不得直接推车行走和堆积重物。

      (4)保温层施工完成后,待保温砂浆实干后,方可进行下一道工序的施工;遇雨时,保温层应采取遮盖措施。

      (5)0℃以下不宜施工

  • 木子星生
    0 回复

    一、施工工艺及主要技术措施  1、屋面保温层采用65mm厚无机保温砂浆。  2、基面要求:  (1)基面必须干燥、无污染物及妨碍施工的物质。  (2)平整度偏差应小于3mm(2m靠尺)。  (3)水泥砂浆找平层须做完。  3、基面检查:  在施工前,应对基面状况做认真仔细的检查,如发现基层表面有缺陷时,应及时处理。  4、屋面做法:钢筋混凝土结构屋面板→65/80mm厚(公建部分为100mm)无机保温砂浆保温层(内加FS-2反毛孔防水剂)→20mm厚1:3水泥砂浆找平层→3mm厚高分子防水卷材→40mm厚C20细石混凝土刚性防水层(内配ф4@150钢筋网片)  5、屋面无机保温砂浆施工工艺:  (1)保温砂浆应按严格的配合比来进行配制,搅拌需设专人专职负责,以保证搅拌时间和加水量的准确。  (5)0℃以下不宜施工。希望对你有帮助!

  • 一追再追
    0 回复

     1、施工工艺:基层清理配制基层界面砂浆喷刷基层界面砂浆配制玻化微珠保温砂浆贴饼冲筋抹玻化微珠保温砂浆抹抗裂砂浆压入耐碱网格布刮腻子两道刷中档乳胶漆三道。
      2、基层处理:将墙、顶面等基层起皮、松动、空鼓等清除、凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆、流痕等杂物涂除干净。
      3、用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。
      4、贴饼冲筋:灰饼和冲筋均使用玻化微珠保温砂浆制作。抹灰前对墙面浇水湿润,用靠尺检查墙面的平整度和垂直度,根据设计要求的20mm抹灰厚度确定灰饼的厚度(要保证最薄处有7mm厚的抹灰)。先在距顶棚约200mm处和墙的两尽端距阴阳角150~200m的地方做上两个以上灰饼,灰饼大小为40mm*40mm,并以此为基准拉水平线,以间距1.2~1.5m作吊线做中间灰饼,然后用托线板或线锤做下灰饼,下灰饼设在踢脚线上方200~300mm处,并根据上下灰饼左右拉通线设中间灰饼。当灰饼砂浆达到七八成干后,在上下灰饼间填充作冲筋,冲筋宽度为5cm,两筋间距不大于1.5m。抹完冲筋后用硬尺找平并检查垂直度。
      5、抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠的配制必须严格按照说明书要求进行,且安排专人进行搅拌。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完并不得回收落地灰再二次加水使用。玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化后分两遍成活。第一遍抹灰:待基层上的界面砂浆干燥后,在基层上用配好的玻化微珠保温砂浆压抹,第一遍抹灰厚度应控制在5-8mm,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。第一遍抹灰后应当拉毛,尽量做到表面粗糙,使得其与第二遍灰粘结牢固。第二遍抹灰:待第一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰,抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。保温层两遍施工时间间隔不小于24小时。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。
      6、抹抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布:在保温层固化干燥后,用抹子在保温层上抗裂砂浆,厚度控制上3~4mm,注意不得漏抹,在刚抹好的抗裂砂浆上用抹子压入裁好的玻纤网格布,玻纤网格布长度为3m左右,预先裁好。玻纤网格布应竖向铺贴,并全部含在抗裂砂浆中,铺贴要平整,无褶皱,可隐约见网格,不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,局部不饱满处应随即补抹第二遍抗裂砂浆找平并压实。接茬处的玻纤网格布搭接宽度不小于100mm,两层搭接玻纤网格布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。墙体最下端的玻纤网格布应压在踢脚里面。阴、阳角处的玻纤网格布采用单侧绕角压茬搭接,其搭接宽度≧150mm。应保证阴阳角处的方正和垂直度。保温墙与内隔墙的交接处,玻纤网格布应绕角搭接到内隔墙上,其搭接宽度)150mm,并抹抗裂砂浆处理搭接的玻纤网格布。在门、窗洞口等的边角处应沿450方向提前用抗裂砂浆增贴一道玻纤网格布,玻纤网格布的尺寸宜为400mmx200mm。门、窗洞口等处的玻纤网格布应翻折满包内口见图抗裂防护层施工完后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,不符合要求的应用抗裂砂浆进行修补。
      7、刮腻子两遍:用腻子粉按说明书要求比例用搅拌器搅拌成膏状腻子,也可直接使用腻子膏,用橡皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头时要注意收的要干净利落,干燥后用1号砂纸打磨,将浮腻子及斑痕磨平磨光,再将墙面清扫干净。在刮每遍腻子时,应认真将墙顶面的预埋电盒及穿墙洞口沿盒(洞)口修规矩、修正。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,使用材料和方法同第一遍,干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。在刮最后一遍腻子前,应对室内柱子及阴阳角方正及顺直情况进行一次检查并修补处理,合格后用钢片刮板满刮腻子。将墙、顶面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平,注意不要漏磨或将腻子磨穿。墙面腻子打磨时,在灯光下打磨,并用杠尺检查,对较凸的地方应多磨几遍,达到平整度满意为止。阴阳角应用专用工具打磨,整个房间打磨完应把墙地面清扫干净。
      8、刷中档乳胶漆三道:施涂第一遍涂料顺序是先刷顶板后刷墙面,滚刷前应认真阅读产品说明书,根据说明书要求增加适量的清水,用专用搅拌机进行搅拌均匀,滚涂最好是两人一组,一人在前面施涂,一人在后面收涂,收涂时要求无滚痕、无流坠、无漏涂。第一遍涂完干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用细砂纸磨平磨光,并清扫干净。施涂第一遍涂料前宜用小滚筒将阴阳角等不宜滚涂到位的部分先滚涂两遍,以后每遍施涂时,应注意用滚筒将阴阳角等部位滚涂到位,不要用毛刷刷涂或事后补涂,防止在该部出现明显接槎。第二遍第三遍涂料操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水,以防露底。涂膜干燥后,用细砂纸将墙、顶面小疙瘩打磨掉,磨光滑后清扫干净。