在线营销

变频空调不制冷要怎么维修?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 芒果5270
    1 回复

    空调不制冷原因及解决方法:
    1,压缩机缺少制冷剂了,加制冷剂。
    2,压缩机缺少油,需要给压缩机加点油。
    3,制冷系统线路故障,检查线路。
    4,温控器坏了,更换温控器。
    5,温度传感器坏了,更换传感器。
    6,压缩机坏了,更换压缩机。

  • 一追再追
    1 回复

    一、感官检查法:
    1.压缩机运转状态:
    ①传动皮带是否断裂或松弛若传动皮带太松就会打滑,加速磨损而不能传递动力。
    ②压缩机内部是否有噪声。
    噪声可能是由于损坏的内部零件造成的,内部磨损就不能有效压缩。
    ③压缩机离合器是否打滑。
    2.冷凝器及风扇状态:
    ①冷凝器散热片是否被尘土覆盖
    如果冷凝器散热片被尘土覆盖,冷凝器的效率就会大大降低。
    ②冷凝器风扇是否运转良好。
    3.鼓风机风扇运转状态
    使风机在“低、中、高”三速度下运转,若有异响或电动机运转不良,则应进行维修或更换,否则送风气流不足。
    4.制冷剂液量的检查
    ①通过观察窗如看到大量气泡,说明制冷剂不足。若向冷凝器泼水,使其冷却,在观察窗口仍见不到泡沫,说明制冷剂过量。
    ②检查各装置连接处和接缝是否有油污
    在连接处或接缝有油污,表明该处有制冷剂泄漏,应重新坚固或更换有关零件。(可用检漏仪测漏)
    5.暖通阀或热控风挡是否关闭,其他风挡调节是否正常
    (注:若压缩离合器不能吸合,鼓风机风扇不能运转,冷凝器风扇不能运转等等,应先进入相关电气系统检查,如继电器、传感器、电路断路或短路,控制单元等)。
    二、仪表检测法
    这种方法利用成套雪种压力表查找故障位置。首先关紧压力表的高压端和低压端开关,在停机状态下,将制冷剂加注软管连接在压缩机相应的维修阀上,并利用制冷装置中的制冷剂压力,排出软管中的空气。此时高低压端读数应处于平衡状态(约6kg/cm2)起动发动机,维持在150rpm,鼓风机转速设在最高档,冷气设定在最大位置,处于“再循环”状态。正常读数为:
    低压端 高压端
    R-134a 1.5-2.5kg/cm2 14-16kg/cm2
    R-12 1.5-2.0kg/cm2 13-15kg/cm2
    1.高压侧与低压侧压力表指示值比标准值低,通过观察孔可见气泡。
    原因:制冷循环漏气;制冷剂没有定期补足。
    处理:用测漏仪测漏,并进行修理,补足制冷剂。
    2.低压侧压力表指示负压,高压侧指示比正常值低,储液罐/干燥器前后管路有温差,严重时,储液罐/干燥器后管路有霜。
    原因:膨胀阀或低压管路阻塞,储液罐/干燥器或高压管路阻塞;膨胀阀压力泡漏气,针阀完全关闭。
    处理:清除或更换相关部件和储液罐/干燥器,若压力泡漏气,更换膨胀阀。
    3.高、低压两侧,压力表均指示比标准值高,冷凝器排出侧不热。
    原因:制冷剂填充过量。
    处理:排出多余制冷剂,使压力达标。
    4.在高、低压两侧,压力表均指示比正常值高,但停机后,高压侧压力急骤降至约2kg/cm2。
    原因:制冷循环中混入空气(抽空不够或填充时有空气进入)。
    处理:重新抽空加注,如仍有上述症状,更换储液罐/干燥器及压缩机油。
    5.高、低压侧压力表均指示比正常值高,低压侧管路形成霜冻或深度冷凝。
    原因:膨胀阀失效(针阀开启过宽);膨胀阀压力泡与蒸发器连接断开。
    处理:检查和重新接好压力泡或更换膨胀阀。
    6.低压侧压力高,高压侧压力低,停机后,两侧压力立即趋于平衡。
    原因:压缩机阀、活塞或活塞环损坏,不能有效压缩。
    处理:更换压缩机。
    7.在低压与高压两侧,压力表指示值波动。
    原因:由于干燥器超饱合,制冷剂中的湿气不能去除,使膨胀阀中的针阀冻结,引起冰堵,当制冷剂不再循环时,冰被周转热量解冻再冻结成冰,这一过程反复循环。
    处理:更换储液罐/干燥器及压缩机油,重新抽真空加注。

  • 木子星生
    0 回复

    给你以下建议:空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够) 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP 这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷原因之二:供电电压不够 空调正常启动电压是220V -10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 空调不制冷原因之三:空调功率不够 一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。 希望对你有帮助!

相关问题
钢结构厂房屋面何时需维修?
这种户型不动的情况下,客厅和主卧的设计怎么才合理?
有没有在老家小县城装修的,怎么找装修公司吖
麻烦各位大神看看怎么设计玄关?
想在北京找装修公司合作怎么找啊
精选问题
上海大型油烟机维修公司哪家好?
南京樱花油烟机维修点有哪些
老板抽油烟机北京维修点在哪里?
上海山富煤气灶维修点在哪里?
宝山区油烟机维修点有哪些?
深圳华帝油烟机维修点在哪里?
武汉老板油烟机维修点在哪里?
上海史密斯燃气热水器维修点在哪里?
别墅前花园怎么设计?
庭院景观怎么装修设计?
查看更多

相关标签