在线营销

地插座如何安装?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 可爱的橙子
    0 回复

    插座盒一般应在距室内地坪0.3m处埋设,特殊场所暗装的高度应不小于0.15m,潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接。单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

  • 蒙娜丽莎的小胖手
    0 回复

    面插座安装准备工作:

    安装前先进行仔细检查,确保插座的质量。对插座不太熟悉的应先确定好插座的火线、零线、地线和联络线。

    1、观察检查插座安装位置是否正确,盒子内是否有杂物;

    2、通电检查导线进入器具处绝缘是否良好;

    3、检查金属管线保护管是否有裂缝。

    地面插座安装流程:

    地面插座主要有底盒和上盖两个部分组成,地插的安装可分为两个步骤来进行。

    1、底盒的安装

    首先,确定安装位置,地插安装最好选择较为干燥的空间位置,将底盒与金属线管进行可靠连接,并浇筑混凝土将底盒固定。其次,确定预埋深度。一般来说,为了确保上盖能与地面完美契合,底盒的上端应在地平面以下3-5mm的位置,不至于太突出带来潜在的危险,也不至于向内陷不便于使用。

    2、上盖的安装

    在浇筑混凝土固定之后,去掉底盒保护盖,清理盒内灰尘和杂物,并对有缝隙的地方进行清理。其次,在地插洞口的周围涂上防腐涂料,且必须在洞口周围的混凝土材料完全干燥后再进行安装。由于地插安装在地面,直接与地面的瓷砖接触,如不进行防腐处理,尚未完全干燥的混凝土材料接触金属后,出现泛碱现象,腐蚀地插上盖。进行防腐处理后,连接底盒与上盖的接地连线。最后,固定上盖。

  • prettygirl
    0 回复

    地面插座钢底盒的安装
      ⅰ、钢底盒的定位
      按施工图纸确定钢底盒的安装位置,用金属线管将钢底盒连接起来,在其周围浇铸混凝度进行固定。必要时可用经纬仪对需要预埋的同行同列的钢底盒进行校正、定位。
      ⅱ、预埋深度
      首先应根据设计图纸的要求选择适当厚度的预埋钢底盒,再根据地面及楼板的结构进行预埋处理。一般钢底盒的上端面应保持在地平面±0.00以下3-5mm的深度,然后在其周围浇铸混凝度予以固定。
      ⅲ、钢底盒厚度的选择
      a. 预埋深度在地面找平层和装饰层之间、预埋深度要求小于55mm时,可选择超薄型钢底盒。
      b. 预埋深度在地板钢筋结构之上至装饰层之间的可选用厚度为65-75mm标准的预埋型钢底盒。
      ⅳ、注意事项
      钢底盒在浇铸混凝土固定之前,应确认钢底盒与金属线管接地良好,同时将钢底盒的保护上盖盖好,以防止施工期间灰尘和杂物落入。
      2. 地面插座上盖的安装
      上盖的安装工作应在地面装饰层完成并干燥后进行。
      ⅰ、清理场地
      首先去掉钢底盒上的保护盖,清理安装洞口周围的渣土和杂物。使上盖安装后能与地板表面良好的接触。
      ⅱ、防腐处理
      地面装饰层的装饰材料,如大理石、瓷地砖与不适当配比的混凝土材料在未完全干燥的情况下有可能产生泛碱反应,将对地面插座的上盖产生较强的腐蚀作用。因此,在地面插座洞口周围的混凝土尚未完全干燥的情况下,暂不能安装上盖。安装上盖前最好在洞口周围刷一、二层防腐涂料以避免泛碱反应给上盖造成腐蚀。
      ⅲ、接地
      在安装含有强电插座的地面插座时,必须将上盖的连接地线与底盒进行可靠的连接。
      ⅳ、上盖的固定
      用螺钉将上盖与底盒拧紧固定。
      二、地板型地面插座的安装
      这种安装方法适用于地板型地面插座在基础地面为架空式防静电地板的场合。
      1. 地面插座钢底盒的安装
      ⅰ、钢底盒的定位
      按施工图纸在需要安装地面插座的防静电地板块上开出方洞,开洞尺寸应比钢底盒的实际外形尺寸大5mm。
      ⅱ、安装深度
      为保证上盖能与地板保持良好的接触,钢底盒的上端面应低于地板表面3-5mm。针对不同厚度的防静电地板块可通过在钢底盒上的安装弯角与防静电地板块底面之间增减垫片进行安装深度的调整。
      ⅲ、钢底盒的固定
      将需穿线的钢底盒上的敲落孔敲掉,并用蛇皮管接头连接好。再用自攻螺钉将钢底盒上的弯角固定在防静电地板上。
      2. 地面插座上盖的安装
      ⅰ、清理现场
      先将地板洞口周围清理、擦拭干净。
      ⅱ、接地
      在安装含强电插座的地面插座时,必须将上盖的接地连线与钢底盒进行可靠的连接。
      iii、固定
      用螺钉将上盖与钢底盒拧紧固定

相关问题
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
设计师如何收费
如何联系入驻设计本平台
钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
如何装修???????????
精选问题
上海海华煤气灶配件维修点在哪里
上海帅康油烟机维修点地址在哪里?
上海万家乐热水器维修点?
遂宁哪家装修公司好?
上海松江区油烟机维修点地址在哪里?
上海油烟机维修哪家好?
上海水仙能率热水器维修中心在哪里?
上海通用油烟机维修点在哪里?
上海水仙热水器维修点在哪里?
苏州园区油烟机维修点有哪些?
查看更多

相关标签