    一、供电电压和供电方式
    1、供电电压
    ①、洞内采用6~10KV高压供电。各级供电电压:
    ②、动力:高压6KV,低压380V或660V;
    ③、照明:洞内工作面和各类洞室检修用的手提行灯及竖井梯子间等照明采用36V,其余均为220V。
    2、供电方式
    ①、进出口工区由地面变电站的6~10KV母线出电缆供电。
    ②、每一斜井底设中央变电站一座,由地面变电站6~10KV母线出电缆供电,电缆线路应不少于两回,并接于不同的母线段。
    ③ 、对洞内凿岩台车采用移动式变电站(车)供电,每隔250~300m移动一次。抽水机和通风机等一般宜采用固定式配属变压器供电。
    3、低压配电系统
    ①、洞内低压配电系统原则上应采用中性点不接地的三相三线制供电。但是对于进出口工区,由施工单位制订出相应的安全措施后,亦可采用中性点接地的三相四线制供电;而斜井工区则必须采用中性点不接地的三相三线制供电。
    ② 、由于隧道施工对照明质量要求不高,一般可采用动力、照明共用变压器供电;只有斜井内,因无220V电压,才采用380/220V的变压器专供220V的照明用电。
    二、 隧道施工照明
    1、 正洞
    ①、成洞和开挖成型地段,可选用220V、400W或220V、250W高压钠灯。安装距离,每隔60m或40m安装一盏。安装高度与起拱线齐。要求每盏灯安装开关一个。
    ② 、开挖工作面和需要移动照明的局部地方,可选用36V的白炽灯或36V的矿用溴钨灯。
    2、 斜井
    ① 、斜井井筒照明,可选用220V、110W高压钠灯。沿边墙每隔25m安装一盏,高度以不影响工作和人身安全为原则,可因地制宜确定。
    ② 、开挖工作面和需要移动照明的局部地方,可选用36V的白炽灯或36V的矿用溴钨灯。
    ③ 、井下中央变电站,可选用220V的荧光灯。
    ④ 、井下中央变电站和斜井井筒及竖井井筒应设事故照明。
    三、 隧道供电有关安全规定
    1、一般规定
    ①、每一斜井应有两回电源线路,当任一回路因发生故障停止供电时,另一回路应能担负全部一类负荷。
    ② 、井下中央变电站的供电线路,不得少于两回路,当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部一类负荷。
    提升人员的竖井绞车和井下主排水泵的供电线路,不得少于两回路。供电线路应来自不同的变压器或母线段。以上两种回路上不得分接任何负荷。
    ③ 、井下配电变压器禁止中性点接地。禁止由地面上中性点接地的变压器或发电机直接向井下供电。
    ④ 、洞内不得带电检修、搬迁电气设备(包括电缆或电线)。
    ⑤ 、操作洞内电气设备,必须遵守下列规定。
    ⑴ 非值班电气人员,不得擅自操作电气设备;
    ⑵ 操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。
    ⑶ 一切容易碰到的、裸露的电气设备必须装设遮栏,遮栏高度不低于1.7m。
    ⑷ 洞内高压停送电应实行操作票制度。低压停送电应严格执行谁停电,谁送电的停送电制度。
    2、机电设备洞室
    ①井下中央变电站和腰泵站变(配)电所洞室。
    ⑴洞室必须确保无落石可能,不得渗水,地面标高应比出口处井底面高出0.5m。
    ⑵洞室内应设置灭火器和砂箱,并在出口通道处设置向外开的铁门。
    ⑶当变配电所与水泵房相毗邻时,两洞室间应设置带门的隔墙,各自应有一个单独的出口;独立设置的变(配)电所洞室,当长度超过10m时,应在洞室的两端各设一个出口。
    (4)装有带油的电气设备洞室,禁止设集油坑。
    ⑸ 洞室内各项设备同墙壁之间,应留出0.5m以上的通道,各项设备相互之间,应留出0.8m以上的通道,如果不需要从两侧或后面进行检修的设备,可不留通道.
    ⑹ 井下变配电所高压开关柜按单列布置时,其正面维护通道宽度宜≥1.5m;按双列布置时, 其正面维护通道宽度宜≥2.0m。
    ⑺ 洞室入口处应悬挂“非工作人员禁止入内”牌,洞室内有高压电气设备时,入口处和室内都应在明显地点加挂“高压危险”牌。
    ②、洞室其他变配电点可利用隧道避人洞或避车洞作为机电设备洞室,但需设置防护遮栏,遮栏高度不低于1.7m并悬挂“高压危险”牌。
    3、电气设备的保护
    ①、继电保护
    ⑴洞内高压电动机、动力变压器高压侧,应有短路、过负荷保护和无压释放保护;其余配电点上引出的馈电线上,则必须装设短路和过负荷保护或至少应装设短路保护;低压电动机应具备短路、过负荷、单相断线保护。
    ⑵手持式用电设备必须装设漏电保护装置。
    ⑶直接向洞内供电的馈电线上,严禁装设自动重合闸。手动合闸时,必须先同洞内联系。
    ②、防雷保护
    向洞内供电的地面变电站高压母线上有架空进(出)线时,应在洞内有高压电动机的变(配)电所母线上装设磁吹式避雷器和电容器。
    ③、保护接地
    ⑴36V以上的和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架等,都必须有保护接地。
    ⑵所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,都应同主接地极相连接以形成一个总接地网。
    ⑶ 下列地点应设局部接地极:每个装有电气设备的洞室;每个单独装设的高压电气设备;每个低压配电点;连接动力铠装电缆的接线盒。
    ④、接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值,宜不超过2Ω,如果条件困难时,允许放宽到4Ω。每一移动设备至总接地网或最近接地极之间的接地线的电阻,不应超过1Ω。
    4、电气设备的维护和修理
    ①、电气设备的检修、维护、修理和调整工作,必须由专职的或临时指派的电气维修工进行,高压设备的修理和调整工作,应实行工作票制度。
    ② 、洞内电气设备的检修,必须停电,验电确认无电后,应立即将检修设备接地并三相短路,然后将电气设备闭锁好,挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌之后,由两人以上执行,其中级别较高的一人,应为监护人。
    ③ 、电气设备应进行定期检查、维护。
    配电系统继电保护装置检查整定每季一次。
    ⑴ 主要电气设备的绝缘电阻检查每月一次。但是,当连续停用48h以上时,在使用前应进行绝缘电阻测定。
    ⑵ 新安装的电气设备的绝缘电阻和接地电阻的测定,投入运行前进行。
    ⑶ 电气设备的保护接地每班应由当班工作人员进行一次外表检查。
    ④ 油断路器经三次切断短路故障后,其绝缘油应加试一次电压耐压试验,并检查有无游离碳。
    5、电缆的选用
    ①、电缆实际敷设地点的水平差,应同电缆规定的允许敷设的水平差适应。
    ②、固定敷设的高压电缆应采用钢丝(钢带)铠装电缆。
    ③、移动变(配)电站和手持式电气设备应采用专用橡套电缆。
    ④、固定敷设的低压电缆应采用铠装电缆或橡胶电缆。
    ⑤、低压电缆不宜采用铝芯,开挖面禁止采用铝芯。
    6、电缆的敷设
    ⑴、电缆必须悬挂。
    在正洞和平导或斜井中,电缆应用吊钩悬挂;在竖井井筒内,电缆应用夹子、卡箍或其它夹持装置进行敷设。夹持装置应能承担电缆重量,并不应损坏电缆。
    ⑵、正洞和平导或斜井中悬挂的电缆应有适当弛度,电缆、接线盒及终端盒在敷设和运行中,都不应承受较大的拉力。如果未衬砌地段长度超过300m时,则在该段敷设的电缆应预留6~10m的富裕长度,以便通过模板台车。
    ⑶、电缆的悬挂高度: 正洞宜不低于2.5m;斜井及平导应尽量高挂,但距顶部的距离应不小于0.15m。并使电缆在有矿车掉道时不致受撞击,在电缆坠落时,不致落到轨道或运输机上。
    ⑷ 、电缆悬挂点的距离:在正洞和平导或斜井内不应超过3m,在竖井井筒内不应超过6m。
    ⑸ 、电缆同胶皮风管等易燃物品应分挂在洞内两侧。电缆如果同风管、水管在洞内一侧敷设时,必须敷设在管子的上方,并保持0.3m以上的距离。
    ⑹ 、洞内的电话和信号电缆,应同电力电缆分挂在洞内的两侧。如果受条件限制,在竖井内,宜敷设在距电力电缆0.5m的地方;在正洞和平导或斜井内,应敷设在电力电缆的上方,并保持0.3m以上的距离。
    ⑺ 、由地面发、变电站送往洞内变(配)电所的两条10KV电源电缆,若敷设在洞内同一侧时,其间距离应大于0.3m,其余的电力电缆敷设在洞内同一侧时,高、低电缆间的距离应大于0.1m;相同电压等级电缆之间的距离不小于0.05m。
    ⑻ 、竖井井筒内所用的电缆,中间不应有接头。如果因井筒太深需设接头时,应将接头设在中间水平横洞内,并预留8~10m的富裕量,以便维护、检修。
    ⑼ 、不同类型的电缆之间不应直接连接,必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。
    ⑽ 、相同类型电缆之间可以直接连接,但必须遵守下列规定。
    纸绝缘电缆必须使用符合要求的接线盒连接,高压纸绝缘电缆接线盒必须灌注绝缘充填物。
    橡胶电缆连接(包括已损坏的橡胶电缆的修补)必须使用硫化热补或同热补有同等效能的冷补,热补或冷补后的橡胶电缆,必须经浸水耐压试验,合格后方能使用。
    塑料电缆的连接,其连接处的机械强度以及电气、防潮密封、老化等性能,应符合该型电缆的技术标准的要求。参见表1和表2。
    ⑾、电缆芯线必须使用齿形压线板(卡爪)或线鼻子同电气设备进行连接。
    ⑿、固定敷设的电缆不应遭淋水或滴水。严禁在电缆上悬挂任何物件。盘圈或盘8字型的电缆不应带电。
    ⒀、电缆敷设的环境温度及电缆或钢管的弯曲半径等应满足表3的要求。
    7、电缆的预防性试验
    ①、高压电缆安装前,应进行工频耐压试验,试验按厂家要求进行。若无厂家规定,可参照表4进行。
    ② 、高压电缆敷设后,应进行直流耐压试验,试验按厂家要求进行。若无厂家规定,可参照表4进行。
    ③ 、电缆在工频耐压试验前和安装后及每次投入运行前,应进行绝缘电阻测定,其值应不小于表4中规定的数值。
    8、电缆的维护
    ①、电缆应定期进行巡查,巡查的主要内容:电缆外护层是否有放电烧损情况;电缆及终端是否有漏油情况;终端瓷套是否清洁、接地线有无松动断股现象;电缆挂钩、夹子、卡箍等有无松动或锈烂现象。每周巡查1~2次。
    ② 、电缆温度检查每月至少1次,测量电缆温度应在负荷最大时进行。其值不应超过表3中规定的数值。
    ③ 、用配电盘电流表或钳型电流表在有代表性的时间里测定负荷电流,其值不超过允许载流量。
    ④ 、电缆金属护层的接地线应同洞内接地网的主接地极相连接,接地电阻应每季测1次,其值应不大于4Ω。
    ⑤ 、在喷混凝土时,应对电缆进行遮护,避免混凝土沾在电缆上。

  • 荣耀vvv
    0 回复

    一、材料要求 1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,所有灯具应有产品合格证。 2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。

    二、器具要求 1、 卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、 手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、 台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。
    4、 万用表、兆欧表等。 5、 电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。

    三、施工工艺 工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行 1、灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求: (1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; (2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理; (3)、户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具; (4)、多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具;

    2、灯内配线检查 (1)、灯内配线应符合设计要求及有关观定; (2)、穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡; (3)、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施。 (4)、使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。

    3、特征灯具检查 (1)、各种标志灯的指示方向正确无误; (2)、应急灯必须灵敏可靠; (3)、事故照明灯具应有特殊标志; (4)、供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; (5)、携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。

    4、灯具组装 熟读灯具说明,组装灯具在专门场地进行组装,组装时轻拿轻放,防止在安装过程中对灯具造成损害,影响工程施工进度。

    5、灯具安装 (1)、普通灯具安装: 1)、塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固。 2)、把从塑料(木)台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒、平灯口)应与塑料(木)台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。 3)、自在器吊灯安装:首先根据灯具的安装高度及数量,把吊线全部预先掐好,应保证在吊线全部放下后,其灯泡底部距地面高度为800~1100mm之间。削出线芯,然后盘圈、涮锡、砸扁。根据已掐好的吊线长度断取软塑料管,并将塑料管的两端管头剪成两半,其长度为20mm,然后把吊线穿入塑料管。把自在器穿套在塑料管上。将吊盒盖和灯口盖分别套入吊线两端,挽好保险扣,再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接,加热粘合,然后将灯线压在吊盒和灯口螺柱上。如为螺钉口,找出相线,并作好标记,最后按塑料(木)台安装接头方法将吊线灯安装好。

    日光灯安装: 1)、吸项日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。

    (3)、各型花灯安装: 1)、组合式吸顶花灯安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。应尽可能的把导线塞入灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,悬挂好灯具的各种装饰物,并上好灯管和灯泡。 2)、吊式花灯安装:将灯具托起,并把预埋好的吊杆插入灯具内,把吊挂销钉插入后要将其尾部掰开成燕尾状,并且将其压平。导线接好头,包扎严实,理顺后向上推起灯具上部的扣碗,将接头如于其内,且将扣碗紧贴顶棚,拧紧固定螺丝。调整好各个灯口。上好灯泡,最后再配上灯罩。

    (4)、壁灯的安装: 先根据灯具的外形选择合适的木台(板)或灯具底托把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台(板)的出线孔中甩出,在墙壁上的灯头盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。把木台或木板对正灯头盒,贴紧墙面,可用机螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上,如为木板就应该用胀管固定。调整木台(板)或灯具底托使其平正不歪斜,再用机螺丝将灯具拧在木台(板)或灯具底托上,最后配好灯泡,灯个或灯罩。安装在室外的壁灯,其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫,并应打好泄水孔。 G.通电试运行 灯具、配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

  • 可爱的橙子
    0 回复

    (一)根据道路的行人、车辆流量等因素实行分时照明;
    (二)对气体放电灯采用无功补偿;
    (三)采用先进的停电、送电控制方式;
    (四)推广和采用高光效光源、逐步取代低光效光源;
    (五)采用节能型的镇流器和控制电器;
    (六)采用高效率的照明灯具,并定期对照明灯具进行清扫,提高照明效果;
    (七)其他行之有效的节能措施。