    一、对铺设场地的要求 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行: 2、地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电SS等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕: 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致: 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具 1、专业切割锯: 2、激光水平测定仪; 3、水泡水平仪、尺、墨线;

    4、吸板器、螺母调节扳手、十子螺丝刀; 5、吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤 1、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,向甲方有关部门提出; 2、拉水平线,井将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3、将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5、用吸板器在组装女子的横粱上放置地板:直角尺逐,


    6、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼利、: 7、在铺设地板时,用水泡水平仪找平,地板的高度靠支架调节; 8、在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9、活动地板需要切割可或者开孔时,在开口拐角处应用电钻打Φ6mm-Φ8mm圆孔,防止贴面断裂。 四、防静电地板铺设验收标准 1、活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗留物 2、地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损: 3、铺装后地板整体应稳定牢固,人在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4、地板的边条应保证为一直线,相邻地板错位不大于1mm;

  • 一追再追
    0 回复

    防静电地板安装要求:1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1:3.5、1:5.5)的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。 2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。

  • ddd_3192
    0 回复

    1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。

    2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
    (1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。
    (2)供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。

    3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。

    4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。

    5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。

    6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。