    供配电系统设计规范; 10kV及以下变电所设计规范; 低压配电设计规范; 通用用电设备配电设计规范; 电热设备电力装置设计规范; 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范; 35~110KV 变电所设计规范; 35~110KV高压配电装置设计规范; 66KV及以下架空电力线路设计规范; 电力装置的继电保护和自动装置设计规范; 电力装置的电测量仪表装置设计规范; 工业企业通信接地设计规范; 工业电视系统工程设计规范; 工业企业共用天线电视系统设计规范; 中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准; 架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准; 建设工程施工现场供用电安全规范; 民用闭路监视电视系统工程技术规范; 有线电视系统工程技术规范; 电力工程电缆设计规范; 并联电容器装置设计规范;希望能帮到你

  • 可爱的橙子
    1 回复

    3.3 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
      3.4 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
      3.5 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
      3.6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
      3.7 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
      3.8 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
      3.9 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
      3.10 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
      3.11 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
      3.12 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
      3.13 同一室内的电源、**、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
      3.14 厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
      3.15 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。

  • YR依然
    0 回复

      1横担安装

      1.1导线为水平排列时,上层横担上水平面距杆顶:10KV线路不小于300mm,低压线路不小于200mm;导线为三角排列时,上层横担距杆顶一般为500mm。

      1.2单横担安装,直线杆应装于受电侧,转角杆、丁字杆及终端杆应装于拉线侧。

      1.3横担安装应平正,安装偏差应符合下列要求:

      1.横担两端上下歪斜不应大于20mm;

      2.横担两端前后扭斜大于20mm;

      1.4螺栓穿入方向

      1.顺线路方向,由送电侧穿入。横线路方向,由左向右(面向受电侧)穿入。

      2.垂直方向由下向上穿入。

      1.5螺栓配置

      1.螺杆丝扣露出长度,单螺母不应少于两个螺距,双螺母至少露出一个螺距。

      2.受拉力的螺栓应带双螺帽。

      3.长孔必须加平垫圈,每端不超过两个,不得在螺栓上缠绕铁丝代替垫圈。

      4.单螺母应加弹簧垫圈及平垫圈。

      5.螺母应拧紧。

      2杆上变压器的安装

      2.1杆上变压器应设于负荷中心附近,且便于安装、更换和检修。杆上变压器安装容量宜在315KVA及以下。

      下列电杆不宜装设变压器。

      1.转角杆和分支杆;

      2.设有10KV接户线或电缆的电杆;

      3.设有线路开关设备的电杆;

      4.交叉路口的电杆;

      5.低压接户线较多的电杆。

      6.非公司资产的杆上变不得利用公司线路杆塔安装变压器。

      2.2杆上变压器应确保安全、适用、经济。50KVA及以下的变压器可采用单杆安装,50KVA以上315KVA及以下,采用双杆式安装。

      2.3双杆式安装变压器,电杆一般土质地区埋深不小于2米,两杆根开一般为3米。

      2.4杆上变槽钢对地高度一般为3米,受条件限制时最低不应小于2.5米,槽钢平面坡度不应大于根开的1/100。跌落式熔断器支架不得探入人行道路,一般对地距离为5米,最低不得小于4.5米。

      2.5杆上变压器引线应选用35mm2软铜线10KV交联聚乙烯2.5mm2厚度绝缘线;引线应使用瓷横担或PS-15瓷瓶固定或跳线过度,不得以避雷器代替绝缘子固定;引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。同杆并架的低压线路边相导线的净空距离,不应小于200mm;不允许从低压线路导线之间引下。

      2.6变压器高低压接线端子均应安装绝缘护罩进行防护。

      2.7变压器、电杆周围安装1.7米高、网孔不大于40mm*40mm的护栏,围栏四周悬挂“高压危险,禁止靠近”警示牌。围栏与变压器等设备的外廓净距不小于0.8米。

      3柱上高压开关安装

      3.1外观整洁完好,部件齐全、无损伤。

      3.2开关外壳应可靠接地。

      3.3单杆式开关安装

      1.单杆式开关使用于客户业扩工程T接,一般不用于主线、支线的分段开关。

      2.开关安装在支架上,支架使用∠80*8mm角钢制作。安装方向为顺线路方向。支架与开关固定时,必须使用螺栓紧固,不得使用铁丝缠绕固定。

      3.安装开关时应将开关分合指示的一侧,安装在便于观察的方向,如朝路等。

      4.开关的引线应使用绝缘导线,引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

      5.开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

      6.开关宜与刀闸联合使用,故障指示器安装在刀闸的电源侧。

      3.4双杆式开关安装

      1.双杆式开关一般用于主线、支线等分段开关,也可用于业扩工程T接。

      2.电杆一般土质地区埋深不小于2米,两杆根开一般为3米;带高压计量箱的根开应不小于4.0米。

      3.开关槽钢对地高度一般为4.5米,槽钢平面坡度不应大于根开的1/100。支架与开关固定时,必须使用螺栓紧固,不得使用铁丝缠绕固定

      4.开关安装方向为顺线路方向。安装开关时应将开关分合指示的一侧,安装在便于观察的方向,如朝路等。

      5.开关的引线应使用绝缘导线,引线应使用瓷横担或PS-15瓷瓶固定或跳线过度,不得以避雷器代替绝缘子固定;引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

      6.开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

      7.开关宜与刀闸联合使用,故障指示器安装在刀闸的电源侧。

      4中压隔离开关安装

      4.1外观整洁完好,部件齐全、无损伤.

      4.2一般情况下,闸嘴侧接电源,刀片侧接负荷。

      4.3电缆头及联络档导线接在刀片侧。

      4.4刀闸间距不应小于500mm,刀片拉开后与其他物件的净距不应小于200mm,刀闸安装应牢固,刀闸与刀闸小横担安装不应少于2根螺栓,不的歪斜。

      4.5刀闸一般情况下横线路安装,上下引线使用绝缘导线,可使用瓷横担或PS-15进行跳线或过度,引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

      4.6开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

      4.7故障指示器安装在刀闸的电源侧。

      4.8刀闸与跌落式熔断器配合安装的,刀闸安装与跌落式熔断器上侧,刀闸的刀片侧与跌落式熔断器上桩头连接。

      5跌落式熔断器的安装

      5.1外观整洁完好,部件齐全、无损伤。

      5.2跌落式熔断器间距不应小于500mm,熔断器瓷件轴线与地面垂线之间的夹角为150~300,熔断器安装应牢固,熔断器与熔断器横担安装不应少于2根螺栓,高低一致不的歪斜。

      5.3跌落式熔断器一般情况下横线路安装,上下引线使用绝缘导线,引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

      5.4熔丝规格应与变压器容量匹配正确;变压器容量在100KVA及以下者按额定电流的2~3倍选择,100KVA以上者按额定电流的1.5~2倍选择。

      5.5熔丝两端应压紧、弹力适中,不应哟月拧伤、克断现象;熔管长度合适,操作灵活,接触紧密,不应出现卡阻硬撞击合闸或松动自行掉管现象。

      6避雷器的安装

      6.1安装应牢固,排列整齐,高低一致。

      6.210kV避雷器间距不小于350mm,低压避雷器间距不小于150mm。

      6.310KV避雷器上一线采用与10KV母线相同的绝缘线,接地引下线应选用铜芯截面积不小于25mm2的绝缘线或35mm2的镀锌钢绞线。

      6.4避雷器引线应短且直,连接牢固,不应使其承受外加应力。

      6.5避雷器应可靠接地。

      6.6避雷器与引线连接部位应加装绝缘护罩防护

      7防雷与接地

      7.1绝缘线路采用放电间隙防雷时,放电线夹必须安装在针式绝缘子的负荷侧,当雷雨季节线路改变运行方式(负荷侧变为电源侧),则应在改后针式绝缘子的负荷侧补装。

      7.2接地引下线应使用截面不小于25mm2的铜芯绝缘线或35mm2镀锌钢绞线。

      7.3接地引下线应从抱箍、横担、槽钢、螺栓形成的缝隙中垂直敷设,不得扭曲,每隔1.5米与电杆固定,用直径2mm镀锌铁丝绑扎一圈。

      8电缆的有关规定

      8.1电缆的敷设采取电缆沟和穿管两种方式,一般不采用直埋方式,管材采用镀锌钢管或玻璃夹沙管。

      8.2电缆穿管敷设时走径在人行道下方的,地表路面每5米铺设一块带有电力符号的花砖,电缆在绿化带内的每5米设置电缆标志桩一块,其他地方地表预制200mm厚的水泥保护层,并每5米设置电缆标志桩一块。

      8.3电缆有地下或电缆沟内引出地面时,地上2米处用镀锌钢管或玻璃夹沙管加以保护,其根部深入地下0.1米,管口应封堵。

      8.4上电杆的电缆应安装电缆支架,并用与电缆直径一致电缆抱箍进行固定。12米及以下的电杆应使用3个电缆支架,15米电杆应使用4个电缆支架,18米电杆应使用5个电缆支架.

      细节决定成败“也许,当我们觉得很多事情都很渺小的时候,往往就是这些很小的细节而造成不可估量的重大损失,安全是永恒的话题,尤其是在电力工程项目之中。

相关问题
钢结构材料选择有哪些门道呢?
常见的钢结构建筑有哪些?
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
管桁架结构有哪些特点?
精选问题
上海欧本煤气灶维修点在哪里?
上海博世煤气热水器维修点在哪里?
上海静安区抽油烟机维修哪家好?
北京巧手吸油烟机维修点在哪?
上海申宝油烟机维修点地址在哪里?
上海ferroli热水器维修点在哪里?
青岛奥克斯空调哪里有专卖店
南京樱花油烟机维修点有哪些
双佳热水器不加热怎么办?
上海万家乐热水器维修点?
查看更多

相关标签