    卫生间防水地面施工工艺

    1.基面处理:基面要求表面平整、光滑、牢固、干净、无明水、无渗漏,并达到一定的强度、整体性和适应变形能力。不平处须先找平;渗漏处必须先进行堵漏处理,推荐使用速凝堵漏王;阴阳角应做成圆弧角。

    2.配料:按规定比例取料,用搅拌器充分搅拌约5~10分钟左右,直至料中不含团粒,一般使用机械搅拌,不宜采用手工搅拌。打底层涂料等,如需加水,则要先在液料中加水,用搅拌器边搅拌边加入粉料。彩色层涂料的颜料加量为液料的10%以下,只需在面层涂料中添加颜料。

    3.涂覆:根据工程的特点和要求,选择适当的工法。涂覆时要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次使涂料与基层之间密实,不留气泡,粘结严实。在潮湿或不吸水的基层上使用时,不需要打底层。各层之间的时间间隔段以前面一层涂膜干固不粘为准。若防水层厚度不够,尤其是立面施工,可加涂一层或数层。加无纺布施工时,下涂和上涂要连续施工,无纺布要铺贴平直,并用刷子刷实不留空鼓。

    4.保护层与装饰层:须在防水层完成2天后进行。为了抹砂浆时施工方便,也可在防水层最后一遍涂覆后,立即撒上干净的中粗砂。

  • Lin_4987
    0 回复

    卫生间地面防水做法
    1、首先是水泥砂浆的使用,在地面用水泥砂浆朝地漏方向找出坡度,但表面看上去要要平整。门口附近的坡度适当的小点,提升地漏附近坡度。
    2、管线穿楼板根部及地漏附近,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时,贴玻璃丝布加强层1~2层。
    3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
    4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
    5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
    6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm。
    7、按照要求做36小时闭水试验。

  • xiaoping123
    0 回复

    卫生间防水地面做法:
    卫生间防水做法流程一:刷第一遍防水涂料。施工前要确保地面干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
    卫生间防水做法流程二:刷第二遍防水涂料。要注意的是要待第一遍涂料干透后才能进行第二次涂刷,具体时间视产品特性而定。如果间隔时间太短,第一遍的涂料尚未干透,防水的效果就会大打折扣。


    卫生间防水做法流程三:铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
    卫生间防水做法流程四:闭水试验。闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。