在线营销

消防应急灯具标准有哪些?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 没有昵称_0108
    0 回复

    应急灯接线时应注意的问题

    (一)应急灯常用的几种接线方式

    在日常督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。常见的应急照明接线方式有六种。

    (二)注意事项

    1.对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用;

    2.应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。

    3.对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的应急照明灯具可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或配电箱内集中控制的三线式接法。

    4.有消防控制中心的工程,为了满足当火灾发生时,消控中心能开通火灾层和相关层消防应急照明的要求,应采用图(五)、(六)的接线方式。

    应急灯的安装和维护

    1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。

    2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。

    3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位 安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。

    4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。

    5、使用中的应急灯具应定期进行能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

    6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。

  • 一追再追
    0 回复

    消防应急灯具的标准: 1.消防应急灯具连续主电工作30天 /-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能; 2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完。

  • [昵称被屏蔽]
    0 回复

    1.消防应急灯具连续主电工作30天 /-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能;
    2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完,然后自动恢复到充电状态(即灯具会自行对电池进行维护保养);
    3.月自检应急照明时间不够30秒时,或年自检应急照明时间达不到30分钟时,灯具会报警;只有将故障排除或拔除插头的情况下,才能够阻断报警的干扰;
    4.当应急灯具在每次接通市电之时,会出现自动提示声音;
    5.消防应急灯具在电池坏了的情况下,会自动报警;
    6.当消防应急灯具的光源损坏之时,灯具面板上的黄色指示灯会点亮并报警;
    7.报警频率:每分钟至少响一次,每次持续时间为1-3秒,报警声音在65分贝 -85分贝之间;

相关问题