  • 没有昵称_0108
    2 回复

    1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得.
    2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关.
    3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线.

  • 99小小毛
    1 回复

     漏电保护器老是跳闸的原因:
      1,安装不良
      如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘
    层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
      2,漏电保护器本身有问题
      用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体
    户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
      3,漏电保护器与负载不匹配
      随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电
    保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电
    保护器,问题便可迎刃而解了。
      4,负载或线路漏电、短路
      如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;
    如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做
    法为:当漏电保护器跳闸后,
      首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路
    有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障
    往往就在这一带。
      5,电源进线电压过高
      这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供
    电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成
    380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否
    也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合
    漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造
    成过电压引起漏电保护器跳闸。
      总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查
    电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电
    保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要
    盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。

  • 大大大峻
    0 回复

    漏电保护器的工作原理是检测到火线电流与零线电流不相等时,保护动作开关跳闸,说明有电流通过别的途径流失了,就是漏电了。
    1、先判断是否家用电器是否漏电,取下所有电器的电源插头,看看开关是否保护动作。
    2、一般都是火线漏电,把漏电保护器出线(火线和零线)对调一下,看看开关是否保护动作。3、请专业电工检查,很快就能解决问题。