  • 一追再追
    0 回复

    楼宇自控施工注意事项:确定BAS规模,根据冷冻、空调、变配电、热 力、给排水等相关专业提供的设计条件(资料) 及投资情况,功能内容,确定需要监控的设备种 类、数量、分布情况及标准; 确定各子系统组成方案、功能及技术要求; 确定各子系统之间的关联方式;

  • [昵称被屏蔽]
    0 回复

    自控施工注意事项
    DDC应安装在现场靠近被控设备的地方,一般楼宇监控系统的DDC主要安装在弱电井、新风房、空调机房、冷冻站、高低压配电房等处。DDC通过网络线与系统主机连接。DDC由专用控制箱保护,控制箱的安装高度应与地面为800~1200mm,控制箱放置在通风良好,光线充足,没有阳光直射的干燥的地方。安装控制箱的地方的温度和湿度应满足DDC的工作条件。
    控制箱内设备应布置整齐,箱中强电和弱电线缆分开走线,控制箱内应有可靠的接地措施。
    控制箱内应可靠接地,接地电阻应全部符合要求,大楼采用联合接地体,接地电阻要求小于1欧。接地线要用合符要求的线缆接地。
    控制箱体也应接地,该地应与设备箱内的信号地分开,可接设备的安全地,符合安全地的条件。

  • 诺言_4391
    0 回复

    1\了解控制范围,控制需求
    2\根据控制要求了解需控制的设备,工艺流程,尤其是空调,暖通等
    3\编制控制点表
    4\配置设备,包括ddc控制器,前端设备
    5\根据建筑及设备网络需求绘制系统图和平面图
    6\设计结束
    7\施工:根据图纸安装管线,同时与各需要控制设备搞清接口,尤其是电控箱柜
    8\安装设备,ddc安装,前端传感器安装
    9\接线
    10系统调试

相关问题