    一、室内楼梯扶手高度规范
    室内楼梯装修的高度,标准是90cm,当然这一数据可根据实际情况改变的。当楼梯的长度超过5米长时,可适当将楼梯扶手的高度提升到100cm。此外,如果家中有小孩子,为安全起见,亦是应将楼梯扶手的高度,定为100cm为佳。
    二、室外楼梯扶手规范
    当临空高度在24米以下时,室外共用楼梯扶手高度不宜低于105cm ,当临空高度在24米以上时,室外的楼梯扶手高度不宜低于110cm。.
    三、其它楼梯扶手安装注意事项
    1、楼梯扶手高度的算法:从楼梯台阶面或屋面至楼梯扶手顶面的垂直高度,为楼梯扶手高度计算方式。 2、栏杆垂直杆之间的净空不应大于 11cm,特别是家中有小孩的。 3、栏杆离楼面或屋面10cm高度内不宜留空。

    为了制定一个楼梯扶手高度标准,《民用建筑设计通则》JGJ37-87中的强制性条文也有相关的规定如下: 一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
    二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1〃20m;
    三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;
    四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。

  • 诺言_4391
    2 回复

    防护栏杆国家强制性标准汇编 中国人民共和国建筑工业行业标准 住宅楼梯住宅楼梯住宅楼梯住宅楼梯栏杆、扶手 本标准规定了住宅楼梯金属栏杆、金属、塑料或木制扶手的技术要求和检验规则等。 引用标准 GBJ96 住宅建筑设计规范 JGJ37 建筑设计通则(试行) GB19 建筑结构荷载规范 JGJ18 钢筋焊接及验收规程 GBJ301 建筑安装工程质量检验评定标准 BGJ10 钢筋混凝土结构设计 楼梯护栏的释义 a.楼梯由一个或若干连续的梯段和平台的组合,用以连接不同标高的建筑平面。 b.踏步(Step)踏步面和踏步踢板(或不带踢板)组成的梯级. c.扶手(Handrail)附在墙上或栏杆上的长条配件. d.栏杆(Balustrade)布置在楼梯和平台边缘有一定刚度和安全度的栏隔设施. e.楼梯井(Stair Well)四周为梯段和平台内侧面围绕的空间。 楼梯护栏的要求 按材料分金属、硬质木材和组合材料的栏杆、扶手。 楼梯护栏的技术要求 a.室内共用楼梯扶手高度,自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于900㎜.水平扶手超过500㎜长时,其高度不宜低于1000㎜. b. 室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1050㎜,中高层住宅不应低于1100㎜. c. 楼梯井宽度大于200㎜时,不宜选用儿童易于攀登的花格.栏杆垂直杆件之间净空不应大于110㎜. d.栏杆、扶手上下或平面转接时,宜保持衔接。 护栏材料的选择 a.原材料的规格、质量必须符合设计要求和现行有关国家标准、规范的规定。 b.制做栏杆、扶手的原材料,应有出厂质量合格证或试验报告,进场时应按批号分批验收。没有出厂合格证明的材料,必须按有关标准的规定抽取试样作物理、化学性能试验,
    合格

    后方可使用,严禁使用不合格的材料。 结构性能 栏杆、扶手与梯段安装完毕后,其结构承载能力应能随受GBJ9规定的水平荷载0.5Kn/m,最大允许挠度值不应超过h/100(h为扶手高度). 护栏外观标准 a. 各栏杆、扶手连接处(焊接、螺丝连接)应牢固。金属栏杆与金属、塑料或硬质木材扶手连接应符合设计要求和现行有关标准规范的规定。 b. 产品表面应光洁,不应有毛刺、焊渣及明显锤痕等外观缺陷。 c. 栏杆的装饰件切割部位,必须锉平磨光,边角保持整齐,不得留下切割痕迹. d. 栏杆、扶手直线部位应调直,曲线部位应保持流畅光滑,花型一致. e. 金属栏杆、扶手在涂防锈漆前,应清除锈蚀、油污。木制扶手应油漆防腐。漆层应均匀、牢固,不应有明显的堆漆、漏漆等缺陷。 护栏尺寸标准 尺寸偏差应符合的规定. JG 3002.3—92 项次 项目 允许偏差 检验方法 1 栏杆高度 ±2 用尺量 2 栏杆横向弯曲 3 用2m靠尺量 3 扶手纵向弯曲 3 用2m靠尺量 4 装饰件 ±2 尺量 5 扶手断面 ±2 尺量 6 栏杆竖向杆件之间间距 ±5 尺量 7 栏杆水平杆件之间间距 ±5 尺量 检验护栏 栏杆、扶手的结构性能试验方法应按照GBJ10规定的悬臂构件的要求进行。 检验规则 a.栏杆、扶手构件在出厂前,必须经生产厂检验部门进行出厂各项检验. b.检验项目和方法应按照附录A《住宅楼梯栏杆、扶手检验项目和方法》的规定。 批量与抽样 a. 按同一构件类型、同一单位工程同一工艺正常生产的为一批。

    b. 在外观质量逐件观察的基础上,按5%随机抽检,且总抽检量不小于3件,批量大于300件时,按2%随机抽检,且总抽检量中就有不少于10件进行外观质量和允许偏差量测检验. 7.3.3 结构性能检验应按半年正常生产的构件中随机抽取1件试件进行检验. 质量评定原则: 按件评定,保证项目必须符合要求,主要项目必须符合各自要求,一般项目中,优等品必须不少于6项符合要求,一等品必须不少于5项符合要求,合格品必须不少于4项符合要求. 验收原则: 被抽检的栏杆、扶手中,优等品率低于90%,该批产品应按一等品验收;一等品率低于90%,该批产品应按合格品验收;合格率低于90%,该批产品应加倍抽检,合格品率仍低于90%,则应全部返修。 对返修的栏杆、扶手经检验合格后,一律按合格品验收,返修方法和检验结果应记录存

  • 可爱的橙子
    1 回复

    楼梯护栏安装的国家标准
    楼梯护栏安装不以客户的主观意愿决定,也不由设计师说了算,得以房屋结构为最主要依据。在美观和安全发生矛盾时,首要考虑的是安全。此外,楼梯护栏的高低也要符合国家标准:
    1、护栏凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护护栏,并应符合下列规定:
    1.1、护栏应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
    1.2、护栏高度不应小于1.05m,高层建筑的护栏高度应再适当提高,但不宜超过1.2米;
    1.3、护栏离地面或屋面0.1高度内不应留空;
    1.4、有儿童活动的场所,护栏应采用不易攀登的构造。
    2、楼梯、扶手、护栏和踏步应符合下列规定:
    2.1、楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大0.6米;
    2.2、楼梯护栏垂直线饰间的净距不应大0.11米。当楼梯井净宽度大0.2米 时,必须采取安全措施。
    3、室内楼梯护栏(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平护栏(或栏板)的高度不应小于1100m。
    3.1、楼梯不应采用易于攀登的花格护栏。
    4、低层、多层住宅的阳台护栏净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台护栏净高不应低于1.1m。
    4.1、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.9m。楼梯水平段护栏长度大于0.5m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯护栏垂直杆件间净空不应大于0.11m;
    4.2、外廊、内天井及上人屋面等临空处护栏净高,低层、多层住宅不应低于1.05m,中高层、高层住宅不应低于1.1m,护栏设计应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于0.11m