  • 可爱的橙子
    0 回复

    接地铜排采用T2纯紫铜作为主材,表面镀镍处理,材质电阻小,导电好。加工孔位准确,孔径一致。绝缘端子(或绝缘板)采用高性能绝缘材料,绝缘性能好,强度高;支撑架采用优质钢材,经过镀锌处理后永不生锈。
    ·绝缘连接件耐高压在3000V以上;
    ·铜排与支撑架之间用优质不锈钢螺丝紧固;
    ·接地铜排接地导电性能好、耐老化,室外型防潮、防腐蚀;
    ·接地铜排边角采用圆弧处理,防止尖锐的边角产生电磁辐射。

  • 蒙娜丽莎的小胖手
    0 回复

    人员密集活动区域*250W 制冷功率: 空调制冷量:W(空调标称制冷量*95%~85%)考虑地区夏季室外温度以及新风系统的影响、管道送风使空调效率降低等因素,应配置 空调制冷量=热负荷总量*1.1~1.25;如果不是使用机房专用恒温恒湿空调,这个系数应该设为1.3~1.5。艾默生datamate3000促销价格 单冷 DME07MC2/DMC07W2 25300元 带加热加湿 DME07MH2/DMC07W2 40500元

    0评论

    梦见了什么2015-10-05 11:28
    机房空调的技术要求:
    1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接;
    2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封;
    3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米;
    4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固;
    5、安装支架与主机必须水平;
    6、所有外墙风管部位要做好防水处理;
    7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫;
    8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承受环保空调主机的重量;
    9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm,否则做不好防水处理;
    10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位;
    11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积,但不能小于0.45平方米;
    12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内,安装在易于接收遥控信号的位置,须在出风管上开出22mm的孔,固定在室内适当的位置。

  • 卫生巾紫了
    0 回复

     1.机房专用空调机组的机械性能
      
      1) 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
      
      2) 操作及维修安全、方便。
      
      3)结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施。
      
      4)标牌、标记:应平整清晰。
      
      2.机房专用空调机组的电气性能
      
      1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准
      
      2)输入电压允许波动范围:220/380V 10%-10%
      
      3)频率:50HZ2HZ
      
      3.机房专用空调机组的温度、湿度控制性能
      
      1)机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
      
      2)温度调节范围: 17℃ 28℃
      
      3) 温度调节精度:1℃,温度变化率