在线营销

防火卷帘门安装要求规范是什么

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 等你爱我_7053
    0 回复

    防火卷帘门的安装要求和使用说明
      1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;
      2、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦;
      3、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;
      4、根据消防管理规定
      5、每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油,这也是好多物业单位,或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    钢质防火门、防火卷帘门   一   简介   80年代初,钢质防火门、钢质防火卷帘门、钢质防火防烟卷帘门、钢质复合型防火防烟卷帘门,在我国的建筑中被逐渐推广应用。在建筑防火中起到了非常好的效果,现已在全国形成了产业化生产。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)明确规定了建筑物内防火分区、防烟分区的分隔面积。对分隔时所采用的建筑材料及所配用什么防火级别、类型的门做了详细的论述,对设计人员的工程设计、消防建审人员的工程审核都有非常重要的指导意义。   二   防火门、防火卷帘门、防火防烟卷帘门的应用   根据《高规》GB50045-95规定:   1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。   2.与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。   3.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。   4.防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。   5.地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。   三   防火卷帘的技术规范   防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定:   1.防火卷帘产品分类钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。   1.1钢质防火卷帘依其在建筑物中的位置分类。   1.2   按耐风压强度分类。   1.3   按耐火时间分类   1.3.1   普通型钢质防火卷帘。   1.3.2复合型钢质防火卷帘。   类别及代号耐风压   Pa   50   490.3   80   784.5   120   1176.8   类别及代号   耐火时间h   F1   1.5   F2   2.0   类别及代号   耐火时间h   F3   2.5   F4   3.0   1.4按耐火时间和防烟性能分类   1.4.1普通型钢质防火卷帘,见表5。   类别及代号   耐火时间h   漏烟量(20Pa压差)   FY1   1.5   ≤0.2m3/m2min   FY   2.0   ≤0.2m3/m2min   1.4.2复合型钢质防火防烟卷帘。   类别及代号   耐火时间h   漏烟量(20Pa压差)   FY3   2.5   ≤0.2m3/m2min   FY4   3.0   ≤0.2m3/m2min   1.5   按安装形式分类。   类别及代号   安装形式   说   明   C   墙侧安装   外墙用防火卷帘a.墙外侧安装   b.墙内侧安装   Z   墙中间安装   1.墙中安装   2.通道安装   2.技术要求   2.1钢质防火卷帘应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图纸和技术文件制造。

  • 可爱的橙子
    0 回复

    防火卷帘门消防验收规范哪位有:
    1、防火卷帘门应满足的技术要求
    1.1平均升降速度:3米/分钟。
    1.2耐火时间:240分钟。
    1.3漏烟量:0.18m3/分钟。
    1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。
    1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
    1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
    2、主要原材料的厚度应满足下列规定:
    零部件名称
    材料厚度(mm)2
    座板≥3
    导轨≥3.0
    门楣1.5
    箱体0.8
    3、外观要求
    3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
    3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。
    3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
    3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。
    3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。
    3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
    4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:
    卷门机功率W,KW
    平均噪音dBW≤0.4≤500.4<W≤1.5≤60>1.5≤70
    5、主要质量要求
    (1)、帘板
    1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
    1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
    1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。
    1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
    1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
    1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。

相关问题
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
精选问题
青白江装修公司哪家好?
邛崃哪家装修公司好?
上海劳狄斯油烟机维修点地址在哪里?
露台花园装修如何设计?
上海能率燃气热水器官方维修点在哪里?
老板抽油烟机北京维修点在哪里?
火王抽油烟机维修点地址在哪里?
上海万家乐热水器特约维修点在哪里?
超市冷藏保鲜柜什么牌子的好
上海能率燃气热水器维修点在哪里有
查看更多

相关标签