    工程名称 寿阳21#地 交底日期 2011年9月10日
    施工单位 XXXX建设公司 分项工程名称 门窗工程
    交底提要 防火门工程的施工准备、施工工艺、控制要点以及安全文明施工要求
    交底内容:
    一、 施工准备:
    (一)、材料产品要求
    1、防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。
    2、防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。
    3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。
    4、防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。
    (二)、机具准备
    主要机具:手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。
    (三)、作业条件
    1、主体结构经有关质量验收部门验收合格。工种之间已办好交接手续。
    2、按图纸要求弹好门中线,并弹好 500mm水平标高线。
    3、检察门窗洞口及标高是否符合设计要求。
    4、门的开启方向必须符合设计要求,且经过技术部门确认。其配件位置与吊顶、专业管线等无交叉打架现象。
    二、施工工艺
    (一)、工艺流程
    划线定位 —→门洞口处理—→门框内灌浆—→门框就位和临时固定—→门框固定—→门框与墙体间隙间的处理—→清理—→门扇安装—→五金配件安装
    (二)、施工要点
    1、划线定位:按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框框口位置线。
    2、门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。
    3、门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。
    4、门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30㎜者,洞口两侧地面须设置凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5㎜,对角线允许误差<2㎜。
    5、门框固定:
    钢质门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行。
    木门框多采用钢钉固定于预埋的木砖或后置的木砖之上。
    不论采用何种固定方式,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。
    6、门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体连接成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。
    7、门扇及五金配件安装: 粉刷完成后,安装门扇、五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。
    三、质量标准
    (一)、主控项目:
    1、防火门的质量和各项性能应符合设计要求。
    2、防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。
    3、带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。
    4、防火门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
    5、防火门的配件应齐全,位置 应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能指标。
    (二)、一般项目:
    1、防火门的表面装饰应符合设计要求。2、防火门的表面应洁净,无划痕、碰伤。
    四、成品保护
    1、防火门采用带面漆的成品门时,门框固定前应对门表面贴保护膜进行保护,防止灰浆污染。待墙面装修完成后,方可揭去保护膜。
    2、防火门面漆为后做时,应对装修后的墙面进行保护(可贴50㎜宽纸条)。
    3、钢质门安装时应采取措施、防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。
    五、应注意的问题
    1、门框固定不牢、松动:安装时应严格遵守工艺规程,保证连接件的数量,并根据墙体材质选用连接方式。
    2、框扇翘曲变形,闭合不严:防火门安装前,必须逐樘进行检查,如有翘曲变形活脱焊等现象,应予以更换;搬运时应轻搬轻放,运输堆放时应竖向放置。
    3、钢质门返锈:钢门窗安装前,应检查防锈;搬运、安装时应防止撞伤及擦脱表面漆膜;如有损坏,应及时补刷防锈漆后方可涂刷面漆。

  • Hzl_8542
    0 回复

    防火门在安全疏散时起着至关重要的作用,国家有关部门对防火门颁布了一些列规定,下面是有关于《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定的技术规范:
     1.钢质防火门代号 s---门框双槽口 d---门框单槽口 k---有下框,无下框略    b---门扇上设置具有防火性能的玻璃,无玻璃代号略 l---亮窗,无亮窗代号略 1---单扇门 2---双扇门 5---右开门 6---左开门  代号示例    GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。    GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃, 门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。
     2.耐火极限    甲级钢质防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级钢质防火门耐火极限不应小于0.6h 。
     3.门扇的开关方向     右开门为顺时针方向旋转;左开门为逆时针方向旋转;防火门开启方向必须为疏散方向。    开启方向是十分重要的。《高规》中已明确规定向疏散方向开启,如楼梯间应向楼梯前室方向开启,以利于人员疏散。另外,前室一般为避难场所、疏散通道,在火灾发生时要正压送风,如不按上述开启方向安装,风压有可能使防火门打开,出现窜火、窜烟的情况。 
    4.分类    按门扇数量区分有钢质单扇防火门和钢质双扇防火门。    按门扇结构区分有钢质镶玻璃防火门、钢质不镶玻璃防火门、钢质带亮窗防火门和钢质不带亮窗的防火门。 按耐火极限区分有甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门。
     5.技术要求    门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。    门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 门框宜设密封槽。槽内应嵌由不燃性材料制成的密封条。 门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。    安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。

  • 诺言_4391
    0 回复

      木质防火门的安装方法
      安装工具

      电锤、木工榔头、锉、刨、钢锯、平口螺刀、角尺、圈尺、吊线锤等。

      安装程序

      1. 组装门框

      (1) 在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。

      (2) 在竖框两侧固定6块连接片。

      (3) 把已组装成型的门框在地面上“翻过来”,用元钉固定另外6块连接片(检查:角度是否90度?门框中下三点内宽尺寸是否一致?)。

      (4) 检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。

      2. 门框与墙体联结固定

      (1) 把组装牢固的门框整体移入门洞中(门框的两面与墙体两面在同一平面上;用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面)

      (2) 以连接片钉孔为点,确定墙体上的十二个钻孔点。

      (3) 用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔,在钻孔种钉入木锲,用元钉把连接片固定在墙体上。

      (4) 在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条,做到既不过紧又不过松,使门框与墙体连接固定。

      3. 安装门扇

      (1) 剔合页槽,作业中不得损伤套装门装饰表面。

      (2) 安装合页。在钉木螺钉前,先引钉眼,然后钉木螺丝钉并拧紧(上下合页先拧一枚螺丝,然后关门检查缝隙是否合规,检查口与门扇是否在同一平面上,门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧,严禁将螺钉直接“打入”门扇门框内)。

      (3) 安装门锁(门锁安装后,注意全面检查门扇门锁开关是否灵活,留缝是否合规)。

      4.安装门套线,门档条。(二合一结构)

      (1)套线和档条都设有凹型安装钉槽,用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上,然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。

      (2)门套线和档门条应截切呈45度斜角(注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑,斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整,合缝处用胶水粘牢)。

      安装质量标准

      1. 整体效果

      (1) 门扇门锁开关灵活,不形成“自开门”。

      (2) 门扇四周缝隙合规一致。

      (3) 连接缝隙严密、牢固。

      (4) 装饰表面无损伤。

      2. 留缝标准

      (1) 门扇锁位与竖框缝3-4mm。

      (2) 门扇合面侧与竖框缝2-3mm。

      (3) 横框与门扇缝2-3mm。

      (4) 门扇与地面缝6-8mm。

      钢制防火门安装工艺标准

      1 适用范围
      本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。
      2 引用标准
      建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000)
      建筑材料不燃性试验方法(GB5464)
      建筑门窗术语(GB5823)
      建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825)
      运输包装收发货标志(GB6388)
      门和卷帘的耐火试验方法(GB7633)
      高层民用建筑设计防火规范(GBJ45)
      3 术语
      钢质防火门——指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。
      4 材料要求
      4.1 门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用 1.2 ㎜~1.5 ㎜厚钢板,扇面板采用 0.8㎜~1.2 ㎜厚钢板,加固件采用 1.2㎜~1.5 ㎜厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于 3.0 ㎜。 njtjxf.com
      4.2 门扇和门框内应用不燃性材料填实。
      4.3 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于 950℃。
      4.4 安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。
      4.5 双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。
      4.6 门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于 4 ㎜,
      上侧缝隙不得大于 3 ㎜,双扇门中间缝隙不得大于 4 ㎜。
      5 施工准备
      5.1 作业条件
      5.1.1 门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜
      角、翘扭、弯曲,如有以上情况应先进行修理。
      5.1.2 门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方
      向,安装高度应按室内 500 ㎜的平线控制。
      5.1.3 门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对
      成品的保护,防止碰撞和污染。
      5.2 材料准备
      焊条、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。
      5.3 主要机具
      电锤、塞尺、线坠、红线包、墨汁、小电锯等。
      6 操作工艺
      6.1 钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方
      可进行安装。
      6.2 钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高
      低一样。
      6.3 门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。
      6.4 安装时门框埋入面层标高以下 20 ㎜,不得小于 15 ㎜。
      6.5 防火门的开启方向必须为疏散方向。
      6.6 安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护 24h 以上方可正常使用。
      6.7 防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,
      然后封好封边条。
      7 质量控制
      7.1 有贴脸的门在立口时应注意墙面抹灰层厚度,门框安装完后应与抹灰面平齐。
      7.2 墙体砌筑时应上下左右拉线找规矩,保证墙体位置和洞口尺寸留设准确,留的余量大小均匀。安
      装门框后四周的缝子不应过大或过小,一般情况下安装门框上皮应低于门窗过梁 10 ㎜~15 ㎜。
      7.3 墙体砌筑时应按要求预留的预埋件,数量不得缺少,预埋件砌筑保证牢固;砌半砖墙或轻质墙应
      设置带预埋件的混凝土块,不得直接使用砌筑在墙体内的预埋件;现浇混凝土墙或预制隔墙板,应在制
      作时直接浇筑在混凝土内,使预埋件牢固地固定在预制混凝土墙和隔墙板内。预埋件的设置一定要满足

相关问题
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
拱形波纹钢屋盖的技术优势有哪些?
pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
家用无塔供水器进出水和排污水管的安装
家用PE压力罐塑料无塔供水器安装注意事项?
精选问题
上海阿里斯顿油烟机维修点在哪里?
如何打造屋顶花园?
上海多田油烟机维修点在哪里?
保鲜展示柜哪个品牌好?
上海林内油烟机售后维修点地址在哪里?
花园怎样设计才好看?
上海老板油烟机清洗维修点在哪里?
双流哪家装修公司好?
上海ferroli热水器维修点在哪里?
上海三洋油烟机维修点地址在哪里?
查看更多

相关标签