在线营销

公共厕所设计尺寸规范是什么

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 逆袭_8315
    0 回复

    公共卫生间的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男、女通道,屏蔽墙或物。每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。
    公共卫生间应合理布置通风方式,每个厕位不应小于40m3/h换气率,每个小便位不应小于20m3/h的换气率,并应优先考虑自然通风。当换气量不足时,应增设机械通风。机械通风的换气频率应达到3次/h以上。设置机械通风时,通风口应设在蹲(坐、站)位上方1.75m以上。大便器应采用具有水封功能的前冲式蹲便器,小便器宜采用半挂式便斗。有条件时可采用单厕排风的空气交换方式。
    城市公共卫生间室内净高宜为3.5~4.om(设天窗时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m。化粪池建在室内地下的,地坪标高应以化粪池排水口而定。每个大便厕位长应为1.00~1.50m、宽应为0.85~1.20m,每个小便站位(含小便池)深应为0.75m、宽应为0.70m。独立小便器间距应为0.70~0.80m。
    厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.30m,不得小于1.oom;双排厕位外开门走道宽度宜为1.50~2.10m。各类公共厕所厕位不应暴露于厕所外视线内,厕位之间应有隔板。通槽式水冲厕所槽深不得小于0.40m,槽底宽不得小于0.15m,上宽宜为0.20~0.25m。单层公共厕所窗台距室内地坪最小高度应为1.80m;双层公共厕所上层窗台距楼地面最小高度应为1.50m。
    男、女厕所厕位分别超过20时,宜设双出入口。厕所管理间面积宜为4~12m2,工具间面积宜为1~2m2。通槽式公共厕所宜男、女厕分槽冲洗。合用冲水槽时,必须由男厕向女厕方向冲洗。共厕所的男女进出口,必须设有明显的性别标志,标志应设置在固定的墙体上。在要求比较高的场所,公共厕所可设置第三卫生间。第三卫生间应独立设置,并应有特殊标志和说明。

  • 最亮的小太阳
    0 回复

    1、在公用厕所男女厕位的比例中,应适当加大女厕位比例;男女厕位比例宜为1:1或2:3。
    2、宜在男、女厕所之间设置独立的不分性别的无障碍厕所(或称亲子厕所、无性别厕所或家庭厕所),而不必再男、女厕所里都设残疾人厕所与洗手盆。
    3、增加一些人性化的设施,如:小厕间的门后面或墙上应设挂衣钩,洗手台的靠墙一侧、小便斗背靠的那面墙上或在小厕所后面设置放包用的约200mm宽的放包台,婴儿换尿布安全台,方便儿童用的低位小便斗和低位洗手盆,在小厕间内设置方便携带幼儿者的可以用皮带固定的婴儿座位等等。
    4、在火车站、码头、机场和购物中心等场所,许多用厕者带着大量行李和其他物品,还应考虑在小厕间内提供足够的行李空间。
    5、建议在公厕内设置一定比例的坐式大便器,并应在少量厕所间内设置安全抓干,以供部分蹲、立有障碍的人使用(此处非指标准的无障碍厕位),此种设有安全抓干的厕间,应有标识指示。
    6、为防止传染病的交叉感染,公共厕所应最大限度地推行“零”接触的设计概念
    (1)使用集中而频繁的公测,入口宜不设门,而设有足够宽度的门洞;
    (2)男厕、女厕应分设前室;
    (3)大、小便器的冲水控制、洗手盆、消毒洗手液、烘手机等均应采用电磁自动感应控制;
    (4)洗手盆的数量一般不少于便器总数的1/3;
    (5)小厕间的门把手宜采用抗菌材料制作。
    7、楼地面、楼地面沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏。
    8、楼地面、墙面应采用不吸水、不吸污、耐腐蚀、易清洗的材料。如部分墙面或顶棚采用乳胶漆时,应适用耐水乳胶漆。
    9、楼地面应防滑,楼地面标高宜略低于走道标高,并应有坡度坡向地漏或水沟。
    10、高档洗手间内应为智能马桶、紧急呼救等装置预留足够的电源盒信息插口,并宜设背景音乐系统。
    11、公测内应有较好的自然对流通风,自然对流通风不能满足要求时,应设机械排风。机械排风时,宜设置低位排风口,排风口底离地面600mm为宜。
    12、公用厕所宜设置独立的清洁间。

  • prettygirl
    0 回复

