在线营销

超薄型防火涂料用量要怎么计算

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • du845968102
    0 回复

    超薄型防火涂料用量:
      1、按吨位计算刷防火涂料工程量;
      2、按展开面积计算工程量。
      备注:用项目系数(需要查表)乘58m²/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m²/t*0.48=28m²/t 。
      参考普通油漆用量:0.12-0.16kg/m².遍;厚浆型油漆:0.16-0.2kg/m².遍。

  • 热心网友
    0 回复

    超薄型钢结构防火涂料用量及标准
    A、超薄型钢结构防火涂料组成:超薄型钢结构防火涂料由环氧树脂、固化剂、两组份组成,为分装配套产品。
    B、产品特性:超薄型钢结构防火涂料防腐蚀性能优异,机械性能好,附着力强,具有导电性和阴极保护作用。可用作车间预涂底漆。其膜厚在15~25μm时进行焊接,不影响焊接性能。环氧富锌底漆亦可作为防锈底漆使用。
    C、超薄型钢结构防火涂料施工参考:
    1、底材要经除尘、除油处理。
    2、超薄型钢结构防火涂料需要用环氧漆稀释剂稀释。
    3、使用时按环氧树脂漆(成份一):固化剂(成份二)=100:10配比配制,搅拌均匀,放置10分钟后施工。配好之漆当日用完。
    4、超薄型钢结构防火涂料施工温度在15oC以上。
    5、超薄型钢结构防火涂料有效期为一年。

  • ddd_3192
    0 回复

    钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。
    比如:一级防火
    钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料) 厚度23毫米 用量23公斤
    钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可) 薄型5毫米,厚型20毫米 用量 薄型6公斤, 厚型20公斤。
    钢檩:1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可) 厚度:薄型1.8毫米 超薄1.8毫米 厚型15毫米,用量:薄型3.5公斤,超薄型4公斤,厚型15公斤。

相关问题
想在北京找装修公司合作怎么找啊
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
大家帮我看看怎么改造比较好。
品艺装修怎么样,晋中的
钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
精选问题
上海万家乐热水器维修点?
上海老板牌油烟机维修点哪里有?
顶楼露台花园怎么设计?
上海史密斯电热水器维修点在哪里?
杭州幕墙公司排名是怎样的?
上海博世热水器售后维修点有哪些?
昆山海尔油烟机维修哪家靠谱?
上海万和热水器维修点在哪里?
南京油烟机维修地点哪里有?
上海松江区油烟机维修点地址在哪里?
查看更多

相关标签