    2.1.1工艺流程:
    定位放线→绑扎墙板钢筋→隐检→绑扎钢筋保护层垫块、固定顶模棍→安装门窗洞及预留洞口模板→从墙角开始安装保温板→非整块保温板下料切锯→保温板就位固定→接缝处理→设置“L”型预埋筋→隐检→支墙模→穿墙螺栓孔洞处理→浇筑混凝土→拆模→清理保温板面浮浆
    2.1.2操作要点:
    钢筋绑扎必须符合验收要求,达到横平竖直,无扭曲变形,薄弱部位采用粗钢筋进行加固。外墙模板必须是大模板或滑动模板。
    2.1.2.1保温板的下料
    (1)保温板的高度:首层为层高 5cm,首层以上为层高 3cm(企口高度2.5cm 变形0.5cm), 这样可以保证保温板只在每层的层间出现一次拼缝,其它位置均不必进行水平缝拼接;
    (2)另外,保温板顶层为实际剩余高度;
    (3)用于找补的保温板可根据现场实量尺寸精确下料,下长料时一定要先在保温板上弹位置线,下短料时用钢尺垫着,使用较薄的钢锯条切锯,缝口越直越好。另外,也可根据实际需要定型加工,现场直接拼装。
    2.1.2.2用木板适当拍打保温板使其就位,然后在绑扎垫块的地方设置“L”型预埋筋,上下间距600~900cm,左右间距600mm。
    2.1.2.3为了防止安装模板时过分压缩保温板,导致墙体钢筋没有保护层,必须在钢筋骨架与保温板之间绑扎垫块,并且在钢筋固定顶模棍。
    2.1.2.4无论用于何处,保温板必须横向就位,即凹槽水平。
    2.1.2.5保温板的拼缝应企口搭接,用火烧丝将两侧保温板的钢丝网拉紧,使保温之间的缝隙越小越好,收好部位必须粘贴海绵条的处理:
    保温板的水平和竖向拼缝处要附加连接平网,“U”型8#镀锌铅丝穿过保温板与墙体内侧钢筋缠绕绑扎;
    保温板在转角处及门窗等洞口必须设置角网,且宜在抹灰时设置;
    阳台下口、门窗等洞口四周、洞口四个角设置45捌酵ǚ乐褂捎谟α校斐闪逊臁#?
    2.1.2.6角部火烧丝、“U”型铅丝处保温板下宜收得太紧,以免过度压缩,混凝土浇筑的侧压力无法使其恢复。
    2.1.2.7在浇筑混凝土之前,为了防止泵管下料时砼进入模板与保温板之间,导致保温板变形,在保温板上口应设置木枋盖板或“U”型镀锌铁皮护套,浇砼时应在模板口设置导流板,使混凝土有续下落。
    2.1.2.8墙体混凝土分层浇筑、分层振捣。分层高度严格控制在50cm以内,振捣不得接触保温板,以免坏聚苯板。
    2.1.2.9混凝土养护至达到要求强度后拆除模板。拆模后,清理板面浮浆、海绵条。穿墙螺栓留下的孔洞,应填塞掺膨胀剂的聚苯保温砂浆封堵。
    2.2外墙抹灰
    2.2.1保温板抹灰前要进行界面处理并养护。如果在出厂时已完成界面处理,则应认真清理板面灰尖、松动的聚茶板、污垢等杂物。
    2.2.2检查所有拼缝和收头部位的附加角网、平网是否全部设置并绑扎牢固,不得溃漏。
    2.2.3抹灰分三层、底层、中层和罩面层,底层12~15mm盖住钢丝网;中层8~10mm;罩面层3~5mm,总厚度不小于25mm;
    砂浆的配比底层与中间层宜比较接近,并应掺入适量的高效防水建筑胶。(以立德尔LD816原胶为例)
    砂浆配合比(重量比)为:(砂的含泥量小于1%)
    底层:LD816:水泥(PO.32.5):中砂=1:10:25(中砂颗粒≤5mm);
    罩面层:1:2.5水泥砂浆(中细砂),掺水泥重量1%的防裂剂。
    2.2.4每层抹灰的间隔时间不少于24h,每层砂浆终凝后均应洒水养护,使表面保持湿润,避免脱水。暑天施工时,若砂浆凝结速度太快,可通过试验掺加柠檬酸以延长凝结时间,但最多不得超过水泥用量的0.4%。同时应控制好作业面的大小,否则不能控制在砂浆凝结前完成找平和表面搓毛,而导致砂浆表面强度降低,另外应选择没有阳光曝晒的时段施工。
    2.2.5在中间层和面层砂浆抹灰施工时,应根据建筑物外立面分格效果要求,合理留设外墙分格缝,原则上水平分格缝的间距不宜超过2m,最大应控制在3m以内,垂直分格缝最大间距不宜超过5m,宜设置在门窗洞口边。
    2.2.6门窗洞口周边侧面,要根据设计要求抹保温砂浆或采取其它措施,避免局部产生热桥。
    2.2.7尽量避免在高温、风干及冬期施工。
    2.3外墙贴面
    外保温抹灰的洒水养护工作必须保证抹灰至少有3天的湿润时间,在抹灰层达到较高的强度,收缩变形基本完成后,方可进行外贴面施工,并提前一天将基层洒水湿润。
    2.3.1贴面砖的水泥腻予与面层抹灰的强度相差不宜太大,水泥腻子的配合比为:LD816:水泥(PO.42.5):超细砂=1:6:6
    2.3.2外墙贴面砖后应及时洒水养护,保护面砖和基层湿润7天。
    2.3.3分格缝的做法:外墙面砖的分格缝应与基层一致,在分格缝处填塞发泡聚乙烯棒,其直径应为缝宽的1.3倍左右,分两次色填嵌缝胶,深度达钢丝网。嵌缝胶必须勾填密实,使水无法进入。

  • 灯泡大怪兽
    0 回复

    1、施工工艺:基层清理配制基层界面砂浆喷刷基层界面砂浆配制玻化微珠保温砂浆贴饼冲筋抹玻化微珠保温砂浆抹抗裂砂浆压入耐碱网格布刮腻子两道刷中档乳胶漆三道。   
    2、基层处理:将墙、顶面等基层起皮、松动、空鼓等清除、凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆、流痕等杂物涂除干净。   
    3、用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。   4、贴饼冲筋:灰饼和冲筋均使用玻化微珠保温砂浆制作。抹灰前对墙面浇水湿润,用靠尺检查墙面的平整度和垂直度,根据设计要求的20mm抹灰厚度确定灰饼的厚度(要保证最薄处有7mm厚的抹灰)。先在距顶棚约200mm处和墙的两尽端距阴阳角150~200m的地方做上两个以上灰饼,灰饼大小为40mm*40mm,并以此为基准拉水平线,以间距1.2~1.5m作吊线做中间灰饼,然后用托线板或线锤做下灰饼,下灰饼设在踢脚线上方200~300mm处,并根据上下灰饼左右拉通线设中间灰饼。当灰饼砂浆达到七八成干后,在上下灰饼间填充作冲筋,冲筋宽度为5cm,两筋间距不大于1.5m。抹完冲筋后用硬尺找平并检查垂直度。   
    5、抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠的配制必须严格按照说明书要求进行,且安排专人进行搅拌。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完并不得回收落地灰再二次加水使用。玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化后分两遍成活。第一遍抹灰:待基层上的界面砂浆干燥后,在基层上用配好的玻化微珠保温砂浆压抹,第一遍抹灰厚度应控制在5-8mm,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。第一遍抹灰后应当拉毛,尽量做到表面粗糙,使得其与第二遍灰粘结牢固。第二遍抹灰:待第一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰,抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。保温层两遍施工时间间隔不小于24小时。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。
    6、抹抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布:在保温层固化干燥后,用抹子在保温层上抗裂砂浆,厚度控制上3~4mm,注意不得漏抹,在刚抹好的抗裂砂浆上用抹子压入裁好的玻纤网格布,玻纤网格布长度为3m左右,预先裁好。玻纤网格布应竖向铺贴,并全部含在抗裂砂浆中,铺贴要平整,无褶皱,可隐约见网格,不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,局部不饱满处应随即补抹第二遍抗裂砂浆找平并压实。接茬处的玻纤网格布搭接宽度不小于100mm,两层搭接玻纤网格布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。墙体最下端的玻纤网格布应压在踢脚里面。阴、阳角处的玻纤网格布采用单侧绕角压茬搭接,其搭接宽度≧150mm。应保证阴阳角处的方正和垂直度。保温墙与内隔墙的交接处,玻纤网格布应绕角搭接到内隔墙上,其搭接宽度)150mm,并抹抗裂砂浆处理搭接的玻纤网格布。在门、窗洞口等的边角处应沿450方向提前用抗裂砂浆增贴一道玻纤网格布,玻纤网格布的尺寸宜为400mmx200mm。门、窗洞口等处的玻纤网格布应翻折满包内口见图抗裂防护层施工完后,应检查平整、垂直及阴阳角方正,不符合要求的应用抗裂砂浆进行修补。   
    7、刮腻子两遍:用腻子粉按说明书要求比例用搅拌器搅拌成膏状腻子,也可直接使用腻子膏,用橡皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头时要注意收的要干净利落,干燥后用1号砂纸打磨,将浮腻子及斑痕磨平磨光,再将墙面清扫干净。在刮每遍腻子时,应认真将墙顶面的预埋电盒及穿墙洞口沿盒(洞)口修规矩、修正。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,使用材料和方法同第一遍,干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。在刮最后一遍腻子前,应对室内柱子及阴阳角方正及顺直情况进行一次检查并修补处理,合格后用钢片刮板满刮腻子。将墙、顶面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平,注意不要漏磨或将腻子磨穿。墙面腻子打磨时,在灯光下打磨,并用杠尺检查,对较凸的地方应多磨几遍,达到平整度满意为止。阴阳角应用专用工具打磨,整个房间打磨完应把墙地面清扫干净。   
    8、刷中档乳胶漆三道:施涂第一遍涂料顺序是先刷顶板后刷墙面,滚刷前应认真阅读产品说明书,根据说明书要求增加适量的清水,用专用搅拌机进行搅拌均匀,滚涂最好是两人一组,一人在前面施涂,一人在后面收涂,收涂时要求无滚痕、无流坠、无漏涂。第一遍涂完干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用细砂纸磨平磨光,并清扫干净。施涂第一遍涂料前宜用小滚筒将阴阳角等不宜滚涂到位的部分先滚涂两遍,以后每遍施涂时,应注意用滚筒将阴阳角等部位滚涂到位,不要用毛刷刷涂或事后补涂,防止在该部出现明显接槎。第二遍第三遍涂料操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水,以防露底。涂膜干燥后,用细砂纸将墙、顶面小疙瘩打磨掉,磨光滑后清扫干净。

  • 可爱的橙子
    0 回复

    一、建筑外保温系统常用材料
    目前外墙保温所用的保温材料主要是:eps(聚苯乙烯泡沫)、xps(挤塑聚苯乙烯泡沫)、pu(聚氨酯泡沫)、岩(矿)棉板、玻璃棉毡以及超轻的聚苯颗粒保温料浆等材料。这些材料普遍存在节能与防火不能兼顾的缺点。有机材料耐热差、易燃烧,而且在燃烧时释放大量热量、产生大量有毒烟气,不仅会加速大火蔓延、而且容易造成被困人员及救援人员伤亡;无机材料则存在粉尘和细小纤维,既污染空气又易滋生细菌,早已成为危害人们健康的隐患,而且保温隔热性能有限,应用范围受到限制。
    二、主要的构造及做法
    外墙保温主要分内保温和外保温。内保温存在热桥保温处理困难,易出现结露现象,占用使用面积,影响居民的二次装修,且内墙悬挂和固定物件也容易破坏内保温结构,而外墙外保温是在主体墙结构外侧在粘接材料的作用下,固定一层保温材料,并在保温材料的外侧用玻璃纤维网加强并涂刷粘结胶浆。我区现有节能工程基本都是外墙保温。它主要是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。还有一种做法是用专用的固定件将不易吸水的各种保温板固定在外墙上,然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上,直接形成装饰面。

相关问题
厂房加固的施工方法有哪些?
pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
塑料水表箱真材实料,绿色环保,经久耐用,造价低,施工方便?
现在做设计方案怎么收费啊。
精选问题
上海帅康油烟机维修点在哪里?
上海山富煤气灶维修点在哪里?
成都庭院绿化公司哪家好?
上海林内热水器维修服务点地址在哪里?
上海美的热水器售后维修点在哪里?
上海油烟机维修公司哪家好?
上海摩恩油烟机维修点地址在哪里?
苏州大金中央空调维修点地址?
上海樱花吸油烟机维修点哪家好?
樱花抽油烟机故障维修方法是什么?
查看更多

相关标签