    第一步:安装导轨
    1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。
    2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。
    3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处 绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。
    第二步:安装卷轴
    1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。
    2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。
    3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。
    4、安装直支撑扳.
    (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧, 要求支承板面垂直于卷轴。
    (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。
    (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。
    5、安装防火卷轴
    (1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。
    (2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
    (3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。
    (4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝 绳捆扎时要垫木板。
    第三步:安装付轴 特别场合,必须装付轴时:
    1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置, 放出轴承板螺孔十字线。
    2、用冲击钻打膨胀螺栓孔,上膨胀螺栓要求同前。
    3、上轴承座及付轴,同时复核水平面度,操作同卷轴。
    第四步:安装防火卷帘门电机
    在支架上链轮上先套上链条,固定驱动底座前,把链条套到小链轮上,然后旋紧固定螺栓,这时抖动链条能使卷轴转动。
    第五步: 帘板安装
    1、先松开卷帘上的几块帘板,用水平管,直尺校核卷帘的不平度不大于洞口高度的1/300,若倾斜超差,找出原因并进行调整。
    2、利用卷轴转动,将帘板穿上,最后装上帘板底梁。上帘板时要注意封头,,另外若事先将其余帘板穿帘在一起要特 别注意在移动,捆扎时不要让帘板产生变形。
    4、检查一下导轨上口园弧弯口是否合适,然后将卷帘放下,走动遍观察是否有卡主的现象。
    第六步:安装托轮架设计需要安装托轮时,先在门两侧墙柱上确定支架位置,方 法同卷轴。装上支架后再装托轮,各托轮的中心高度和水平度应统一,再加以固定。
    第七步:安装电控箱,锁盒等
    1、根据要求放锁盒,电控箱螺孔十字线,用冲击钻打眼。锁盒,电控箱安装要到平竖直,用M6或M8螺栓固定,固定要牢靠。
    2、装电线管连接锁盒和电控箱,电线管两端饺丝用专用螺帽 旋紧,如需方有需要,可采用铜接头连接,电线管管卡间距一般
    不超过100cm。
    3、装电器控制板,限位器。
    4、接电器连接线,丌关线,电源线,信号线等,接线标准按“低压用户电气装置规程”操作,金属软管内两头电线用塑料管或(黄蜡管)包扎,接地线用双色线,特别注意接地线吲定要牢固。
    5、接通电源,手动将卷帘放下三分之一按钮卷动帘板,调整上下限位,然后操纵卷帘上下走几遍,检查一下卷帘运行是否平稳。
    第八步: 安装防火隔断墙
    1、放防火隔断墒位置线,在不影响卷帘的情况下,防火隔断墙应尽量靠近卷轴及导轨。
    2、根据放线,用冲击钻在墙侧,顶部打膨胀螺栓固定。
    3、将防火板装到角钢框内电焊固定,防火隔断墙安装要求平直、牢靠。
    第九步:油漆:安装后对未进行防腐处理的部位,电焊疤(焊接应去除焊渣及锈层)涂上防锈漆。
    以上九步做完之后整个一樘完整的防火卷帘门的算圆满的安装完毕。希望能帮到楼主!

  • 热心网友
    0 回复

    防火卷帘门规范及安装
    根据最新的防火卷帘门规范标准来看,有F3、F4防火等级之分,防火卷帘门的等级不同,那么耐火的时间以及各方面的性能也不一样。按照防火卷帘门规范进行技术施工安装,也是需要一定的专业技术,配备一定的条件以及设施设备等,根据施工工艺决定的防火卷帘门,除了设置防火墙之外,如果在两个分区之前没有设置安装防火墙,那么也应该设置防火卷帘,一般都装置在划分防火分区、封闭电梯间、封闭疏散楼梯、管道井、排烟道、电缆井以及通向走道的门。
    防火卷帘门规范及尺寸
    根据不同建筑所安装的不同防火卷帘门。除了防火卷帘门规范标准是一致之外,其防火卷帘门尺寸规格大小等方面,也是有差别的。选择防火卷帘门尺寸时,通过内装尺寸、外装尺寸计算,来决定防火卷帘门尺寸大小。内装尺寸:洞口宽度*(洞口高度 封箱 预卷)*单价;外装尺寸:洞口宽度*(外跨尺寸 封箱 预卷 洞口高度)*单价;一般情况下的外跨尺寸为0.4mm,预卷为0.6mm。以此得出来的防火卷帘门规范尺寸,就可以按照以此来选择防火卷帘门。
    防火卷帘门规范及作用
    任何产品的出现,都免不了它的作用发挥。那么除了防火卷帘门规范标准是固定之外,它的作用又有哪些呢?在钢质卷帘门基础之上发展而来的防火卷帘门,将卷帘转动的部分经过改造,在配上一些防火的设施,从而达到实现防火的措施及作用。采用先进计算机处理技术,可靠稳定,没有高度范围控制;预留的接口,可以和消防控制中心联动;具有检测、缺相以及纠正等保护性功能。这些都展示了防火卷帘门规范以及作用。
    防火卷帘门规范及说明
    在安装防火卷帘门的时候,洞口的上半部分不能设置水管、风管等;防火卷帘门安装完成之后吗,所安装的吊顶,边缘距离和帘板之间的距离最好是相隔50mm,以免发生摩擦;根据防火卷帘门规范规定,防火卷帘门为消防的专用设施,不得乱加以改造,防火卷帘门下不得放置任何其他物品;安装之后要进行调试,最好是每个季度都要进行检查一遍,以免防火卷帘门的机械性能、电器等有不规范操作,注意安全是首要责任;以上这些防火卷帘门规范,说明了防火卷帘门各个小细节。
    防火卷帘门规范及验
    在验收或者是安装防火卷帘门的时候,除了防火卷帘门规范是我们必须要参照的之外,同样的,防火卷帘门规范技术上也需要一些要求,比如耐火时间至少要达到240分钟,平均升降速度为3米每分钟,电动上下手动开启,自动闭锁,漏烟量0.18立方米每分钟,防火卷帘门接收到烟雾信号,自动迫降。在材料上,座板大于等于3mm;帘板为2mm;导轨大于等于3mm;箱体为0.8mm;门楣为1.5mm。外观上,零件或者是部件组装,不允许错位,各个结构部件不允许有裂纹,空洞、压坑、凹凸等,必须清理毛刺。

  • 一追再追
    0 回复

    防火卷帘安装工艺:1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。