    门框、门扇面板及其加固件采用冷轧钢板。
    钢板厚度(mm):门框:1.2-1.5
    门扇面板(mm):0.8-1.2无螺孔加固件(mm):1.2-1.5有螺孔加固件≥3.0
    门扇和门框应由不燃性材料填实。
    锁、合页、插销等五金配件的熔融测试不低于950℃
    双扇门间带有盖缝板,并装有闭门器门框装有密封槽,槽内镶嵌由不燃性材料制成的密封条。
    耐火极限:
    耐火试验进行54min:没有丧失完整性;背火面最高平均温升57.3℃,最高单点温升98.8℃,耐火极限>1.2h

  • wangsanbao123
    0 回复

    钢制防火门就是用国产或进口冷轧薄钢板或镀锌板里面填充防火材料做的门。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1. 5mm厚钢板,加固件如设有螺孔.钢板厚度应不低于3.0 mm。   A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。   B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。   C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。   耐火极限甲级钢质防火门的耐火极限不应小于 1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于 0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不应小于 0. 6h。

  • dnhwga
    0 回复

    国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。