     地暖试压方法如下:
      1,在市政供暖前,断开与公共管道连接(关闭左边两个阀门),再缓慢打开右边蓝色排水阀,观察压力表,当下降快到0时关闭排水。再用扳手打开上排管道左边阀门右下部的过滤器排污口,排除污物或检查是否有污物,清理后关闭排污口。
      2,逆时针分别拧松右边红蓝上方排气阀顶端的小螺帽,使排气通畅些,然后打开左端上下两个阀门,使地暖系统与公共管道接通,观察压力表是否压力已经恢复,恢复表明已经接通公共管路。
      3,最后再同时缓缓打开右端红蓝排水阀,开度不要大有小流水即可,目的是让水流到末端排出管道里的空气。如果排气阀螺帽处不漏水,可以不关闭,如果有漏水就顺时针拧紧,在市政供暖时再放松一次,让循环水流再排出一些气体。
      4,集水器上的三个灰色旋钮是水流调节阀,逆时针旋转调大水流,反之调小,水流大供热强温度高,反之供热弱温度低。需要注意的是,经过热水流过,阀门的阀杆处会结水垢,所以来年可能调节不了阀门,如果遇到这种情况,可以逆时针旋转灰色旋钮下端直径比较大的部分(连接螺母),将旋钮拆下,再用螺丝刀的把子适当用力沿着阀杆轴向敲一敲阀杆,使其松动恢复到可以调节的状态,再装上旋钮。

  • [昵称被屏蔽]
    1 回复

    地暖刚铺设好,施工完毕后施压,使用手动注压泵,将压力补充至0.6Mpa(6bar,也叫6公斤)即可。
    试压过程中,建议保留压力24小时。可测试管路长期耐压性能。
    试压过程压力会掉一点,比如过若干小时压力会掉至0.5mpa甚至更低,但应不会掉至0。如果压力表回0,在排除压力计损坏的情况下,应判定管路或接口处有漏水现象。

  • Standby凡
    1 回复

    地暖试压需要专业人士来做。首先要准备好试压泵、压力表及连接地热管线与试压泵的连接件。先将压力缓慢上升,升至工作压力的1.5倍,如果无渗漏,把压力将至工作压力稳压2小时,观察管线及接口是否有渗漏,如果不渗不漏,则试压合格。(如果不供暖,则放净管内积水。)