在线营销

壁挂炉烟管要如何安装

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 凌星弥梦
    3 回复

    烟管连接口一定要连接好且密封牢靠;烟管一定是往下倾斜2-3度;烟管不能外高内低,防止下雨倒灌;加长烟管要去掉限流环;烟管出口位置的窗户不能开防止燃烧产生的废气倒回室内。 一:要确保管路系统的“通畅性”。
      壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温差不能过大(最大不能超过30摄氏度)。这就要求系统的水阻力要小,水流速要快。这样末端即使不热,连续循环的热水也会马上过来。这就要求所安装的管道尽量大(6分管以上)、拐弯起落尽量少。众所周知,壁挂炉管路系统有“两怕”:一怕管路不干净;二怕管道内夹气。否则,有可能出现干烧、停机等现象。
      二:必须确保末端的“均衡性”。
      管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。
      三:必须确保壁挂炉系统的“安全性”。
      壁挂炉对安全性要求很高。从国内外壁挂炉造成事故的案例分析,90%以上的事故是由于不规范的现场安装和维护行为造成的。燃气进气接驳和排烟管道、烟道的安装必须万无一失。

  • 木子星生
    0 回复

    壁挂炉烟管安装步骤如下:
    1、应根据散热系统需求选择合适的管路尺寸,同时必须保证足够的系统水流量。采暖系统供、回水管之间的温差一般在10-20℃左右。最小流量应满足500L/h。
    2、系统设计必须容易将管路中的残余气体排出。管路系统的最高点应设置自动排气阀。
    3、在安装燃气采暖热水炉(威能燃气壁挂炉)之前,必须彻底冲洗采暖系统管路,保证杂质或泥沙不会影响设备正常运行,同时在设备进水口应安装合适的过滤器。
    4、建议在燃气采暖热水炉(威能燃气壁挂炉)回水管路上安装一个排污器,同时建议加一个过滤器组合使用,建议用户定期清理排污器。
    5、建议在燃气管路和水路上安装阀门,此阀门不包括在燃气采暖热水炉包装内,但请至少确保自来
    水阀门或热水出水阀门开启一个。
    6、如果使用室内温控器控制燃气采暖热水炉(威能燃气壁挂炉),那么安装威能温控器房间的散热器不应安装温控阀。如果安装温控阀,则必须完全拧松该阀门。
    7、生活热水供应系统压力必须在 0.1-0.6MPa 之间。如果压力超过
    0.6MPa,必须在冷水进水侧安装一个减压阀,并安装一个安全阀。
    8、在自来水硬度很高或水质不好的地区,建议采取有效措施,以保证燃气采暖热水炉(威能燃气壁挂炉)的长期有效使用。
    9、请根据实际的系统容水量检查设备内置膨胀水箱是否可以满足要求,如果不能,请根据系统要求增加合适的外置膨胀水箱。

  • wangsanbao123
    0 回复

    一 按炉子的功率安装相应长度的烟管 如果烟管需要长度超过1米 则需要取下空气限流环 二烟管出口应保持通畅 排烟口稍微往下倾斜 防止雨水倒灌 三烟管插接时 密封圈应安装到位

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
设计师如何收费
如何联系入驻设计本平台
钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
精选问题
上海海华煤气灶配件维修点在哪里
上海长宁区空调维修点在哪里有
北京方太吸油烟机维修点在哪里
上海嘉格纳煤气灶维修点在哪里?
上海海华油烟机维修点地址在哪里?
成都庭院装修公司哪家好?
北京万家乐吸油烟机维修点在哪里?
上海樱花燃气热水器维修点在哪?
上海老板热水器维修地址在哪
北京科宝油烟机维修去哪里比较好?
查看更多